土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s12.0 高层民用建筑钢结构计算显示的问题

3d3s12.0 高层民用建筑钢结构计算显示的问题

发布于:2015-06-16 18:01:16 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
用3d3s计算了一个高层民用建筑钢结构, 抗震验算中, 最后显示的梁杆件应力比中的弯矩和实际查询的弯矩对不上,是什么原因呢? 显示应力比都超标还超标很多,但是实际查询梁杆件内力时都很小。怎么理解这个问题,应该以哪个结果为准呢? 希望遇到相同问题或者有解决办法的大牛指教一二。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weibom
    weibom 沙发
    垃圾的3D3S,能不自己做个图形平台吗?干嘛非得挂CAD下
    2016-06-28 17:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福是什么
    查询内力是计算内力,不是设计内力,设计内力是经过各种设计参数调整过后的内力,两者不一样。至于是什么参数,详见相关设计规范。
    2015-07-01 23:59:01

    回复 举报
    赞同0