土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 从熔丝的熔断判断线路故障

从熔丝的熔断判断线路故障

发布于:2015-06-16 14:53:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。
  
  1熔丝端断  
  熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。  
  2熔丝中间熔断  
  刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。  
  3熔丝中间严重烧断  
  在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。  
  4严重烧毁  
  出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈如何选用交流电流表和电压表

我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。

回帖成功

经验值 +10