110, 10 kV开关小车的接地电阻超标改造纵观大大小小的各类变电站,由于用户对供电可靠性要求的提高,各变电站广泛地采用了小车式开关柜,以便在开关本体、操作机构、电气部分故障时,能快速更换开关小车,缩短对用户的停电,但这样一来,往往就忽视了开关小车的接地问题。由于仅靠开关小车底部的轮子与接地的轨道或开关柜底部接触,当设备防腐喷漆、轨道生锈或有较多灰尘时,其接地电阻就大幅上升,远远超过规定标准的0.5 Ω,对操作人员和设备安全构成很大的威胁。特别是110 kV及以下的PT间隔,由于110 kV母线避雷器与PT一般都是一起安装在小车上,当避雷器放电时,雷电流不能快速泄入大地,使之对地残压显著升高,容易造成对设备的"反击",使避雷器爆炸,或使母线、输电线路及其它设备损坏,造成大面积停电。如有些多雷区的变电站经常发生的母线避雷器爆炸、进线瓷瓶击穿掉线等事故,就一直未查明事故的真正原因。现在,在很多变电站的10 kV小车开关上,由于所使用的真空断路器采用氧化锌避雷器来防止内部操作过电压,也是将10 kV氧化锌避雷器与真空断路器一起安装在小车上,造成避雷器在放电时泄流不畅,引发避雷器爆炸。