土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一起绝缘导线线芯渗水引发的配变停电事故分析

一起绝缘导线线芯渗水引发的配变停电事故分析

发布于:2015-06-16 13:43:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1 故障现象

某台架式配电盘屋内布置配变,在连日强降雨天气中发生跳闸停电。经检查发现,该变压器配电盘中漏电总保上方的400V进线、熔断器、避雷器等设备上均存在水珠,漏电总保与交流接触器线圈烧损。

2 处理经过

开始认为设备上存在水珠是由于设备烧损造成的凝结物,对其进行了擦拭,同时对烧损设备进行了更换,送电后正常,但发现漏电总保上方的设备上仍源源不断出现水珠。后停电仔细检查,发现400V绝缘进线线芯漏水。由于室外下雨,同时带有重要负荷要求及时送电,逐采取了在进线存水弯处短时破口漏水的办法恢复供电,处理后配电盘内不再漏水。

3 原因分析

该配变一二次侧均装设有避雷器,同时日常三相负荷基本平衡,漏电总保、交流接触器配型符合要求、接线正确,配电盘进、出线侧均预留有存水弯,因此不可能存在以上原因造成的故障停电。
分析认为,造成总保与交流接触器线圈烧损、配电台区停电的原因有:(1)配变二次绝缘导线进水,滴水渗透总保,造成总保内部绝缘破坏,短路烧损,同时输出控制电源电压突然升高,导致交流接触器线圈过热烧损;(2)绝缘导线安装工艺存在问题,导线两侧没有用防水绝缘胶布或胶带做相应密封,为电网的安全运行埋下了事故隐患;(3)线芯渗水直至设备绝缘破坏是一个缓慢过程,如果配电台区管理人员对配电设备巡视检查细心到位,发现缺陷及时停电处理,可以有效避免停电事故扩大。


4 应吸取的教训

4.1 加强配电工程质量管理。设备安装应严格按照相关的工艺导则、规范进行施工。
4.2 严把设备入网验收关。工程验收要全面细致,不能仅局限于设备的电气性能及相关的试验报告,同时还应对设备安装工艺、接点牢固状况等细微之处进行彻底检查。
4.3 重视配电设备巡视检查,尤其是大风、雨雪天气,还应对配电重点部位增加巡视次数。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线路避雷器在输电线路防雷中的应用

 前言  近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。  为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。

回帖成功

经验值 +10