土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器跳闸排查三招

漏电保护器跳闸排查三招

发布于:2015-06-16 12:25:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一 试送投运法

可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。

二 直观巡视法

巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、交叉跨越,明显的断线等。

三、 分线排除法

排查线路故障时,按照:“先主干、再分支、后末端”,断开线路的各条分支线,对主干线进行试送电,若干线无故障,便能正常运行,然后依次对分支、末端线路进行试送电,就可以找到线路的故障点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448110866400
    感谢楼主分享!!!
    2015-12-24 08:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • 江厦堂
    江厦堂 板凳
    206079 发表于 2015-8-15 09:57 你这个适用一合就跳,还是比较容易查的。而且是非常见毛病漏电断路器常见毛病经常跳闸,比如两三天就跳一 …我现在就遇到这个问题,安装的漏电开关不是马上跳闸。请问你有什么好的办法。谢谢!
    2015-12-23 22:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站发电机差动保护误动的分析与处理

1 差动保护误动的现象 我县杨家坝水电站1981年投入运行,装机容量为2×2 000+2× 1 000 kW,机组运行一直正常。2003年底对机组进行大修,大修后预防性试验各项数据正常,投入运行也正常,因天气干旱少雨无水停机作冷备用。2004年4月,因为普降大雨,该电站大坝蓄水,所有机组开机发电,当 #3发电机启动后,机组加励磁建压正常,即进行并网操作。但机组并网后带负荷到1 200 kW时,机组差动保护动作跳闸。于是停机对机组进行检查,未发现异常,又开机建压正常后并网运行,仍发生差动保护动作跳闸故障。

回帖成功

经验值 +10