土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电杆选择及埋设安全技术措施

电杆选择及埋设安全技术措施

发布于:2015-06-16 12:33:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。

2) 电杆埋设应符合下列要求:

① 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。
② 回填土时应将土块打碎,每回填O.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面O.3m。
③ 电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合表15—1的规定。
表15—1 电杆埋设深度 (单位:m)



杆高

8

9

lO

11

12

13

埋深

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.O

④ 严寒地区应埋在冻土层以下。
⑤ 装设变压器的电杆,其埋设深度不割、于抽。
3) 拉线埋设应符合下列要求:

① 拉线坑的深度宜为1.2~1.5m。
② 拉线与电杆的夹角不宜小于45。,当受到地形限制时不得小于3000
③ 终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。
④ 拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

续流二极管保护继电器的原理

1续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。