摘要:就散热器外表面涂装、暖气罩的设置、散热器更换、无效热损失等对建筑节能、用户使用、系统维护的影响进行了分析,并提出了解决方案。

 住宅产业的迅速发展使室内装修成为人们十分关注的消费热点。在装修中,散热器装饰的一些不合理技术处理,会影响散热器的工作和维护,不利于建筑节能,也使用户利益受到损害。本文就散热器装饰中的常见问题作一些分析,供设计、装修技术人员和用户参考。

1 热工特性
  散热器可以分为辐射器和对流器两种,辐射器是指依靠对流和辐射两种方式传热的散热器,如铸铁或钢(铝)制板型、柱型、管型、扁管型、柱翼型和闭式串片型等;而对流器是指同几乎完全依靠对流方式传热的散热器,各种以绕(串)片管为散热元件的带外罩散热器,均属此类。
  对流器靠受热后空气的对流运动来散热,这一运动的强弱,既取决于散热元件表面的温度对空气驱动力的大小,又限决于受元件外部几何结构影响的空气流动阻力的大小,所以当供暖热水温度较低(如供暖过渡季节)时,其散热能力的下降要比辐射器显著,这种衰减是其热工特性的正常表现,设计选用时应该予以考虑。对流器散热指数一般为1.32~1.37,而辐射器为1.22~1.28。例如Δt(散热器热媒平均温度与室内设计温度之差)为64.5℃时标准散热量相同的对流器和辐射器在实际供暖工况条件下且热媒流量不变时,取对流器散热指数为1.35,辐射器散热指数为1.25,对流器散热量Q1与辐射器散热量Q2的差值随着热媒温度的降低而增大,见表1。

                表1实际供暖运行工时对流器与辐射器散热量的对比
室外温度/℃

-9

-5

0

5

供水温度/℃

70

63.73

55.58

46.97

回水温度/ ℃

55

50.95

45.58

39.75

8F163950310.gif

0.96

0.94

0.93

0.91


8F163950310.gif