土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 直燃型溴化锂机组正常运行参数状态

直燃型溴化锂机组正常运行参数状态

发布于:2015-06-16 12:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组正常运行的标志
1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃;
2.冷媒水(冷水)入口温度:12~14℃;
3.冷却水出口温度:37~38℃;
4.冷却水入口温度:20~32℃;
5.温水出口温度:65℃;
6.温水人口温度:57℃;
7.卫生热水出口温度:60℃;
8.卫生热水入口温度:44℃;
9.制冷排烟温度:170℃;
10.制热排烟温度:145℃;
11.排烟余压:1~10mmH20(毫米水柱);
12.吸收器温度损失小于1℃。
(二)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组极限运行条件
1.冷媒水(冷水)允许最低出口温度:5℃;
2.冷却水允许初始最低入口温度:10℃;
3.冷却水允许运行最低入口温度:18℃;
4.机房环境标准:温度5~43℃、湿度≤85%;
5.冷水允许流量调节范围:50%~120%;
6.冷却水允许流量调节范围:30%~140%;
7.吸收器温度损失小于1.67℃。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调抽真空及检查操作步骤

(一)机房空调抽真空操作步骤1.检査机械真空泵油位和油的颜色,油控应处于视镜中心标志的上下三分之一的范围内,正常的真空泵油为无色透明或淡黄色透明液体。2.如机房空调机组为继电器控制,先打开真空泵冷却水阀门(如果有)点动确定真空泵放置方向无误,并将真空泵缸体中的油提至油箱中,再启动真空泵,真空泵启动后,打开真空泵阀门,再打开集气室阀门并开启真空泵上的气镇阀,对集气室抽气。3.真空度达到机组使用说明书的要求后,先关闭集气室阀门,后关闭真空泵阀门,最后停止真空泵运行,3min后关闭真空泵冷却水阀门。

回帖成功

经验值 +10