了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。
相关原理
1.U形管绝对压力计工作原理
U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。
2.旋转式走氏真空计工作原理
旋转式麦氏真空计的结构,它适用于不凝性气的测量,不造合水蒸气压力测量。旋转式表氏真空计需一次读取,直接得出机组内的绝对压力,单位是mmHg。
机组保持真空的工作原理
溴化锂吸收式制冷机组带有自动抽气装置和机械真空泵两套排除不凝性气体的装置,自动抽气装置在机组工作时不断抽气,抽出的不凝性气体排至集气室。随着集气室中不凝性气体的增多,达到一定时间后,机械真空泵启动,将不凝性气体排出机组。也可以在集气室压力高于当地大气压的条件下,打开排气隔膜阀进行排气。
对于采用引射式自动抽气装置、集气室压力高于当地大气压的机组,排除不凝性气体时,可在集气室排气阀接管上加接软管,直接将气体排至装有水的集气瓶中。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 787 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调溴化锂吸收式制冷机的检修和保养

一、机房空调机组的定期检修和保养1.机房空调定期检查在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。2.机房空调定期保养要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。