一、准备工作
穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志,
二、机房工作环境检查
1.检查机房内有无杂物,有无可燃物,如有应淸理;
2.检查机房内有无火源,如有应移出机房;
3.检査机房内有无未整理的维修器材、工具,如有应进行整理。
三、机房通风与照明检查
机房空调压缩机启动前,须首先检查机房通风是否良好,排风扇运行是否正常、有无发热、异常噪声,然后要检查机房照明是否良好。
四、查看上一班的运行记录
阅读上一班的运行记录,注意上一班的运行参数是否正常,有无故障和排除记录,有无检修记录,有无留言注意事项。
五、检查电源、冷却水和冷冻水
1.合上机房空调控制柜上的电源总开关,检查电压表的读数,并进行记录,确认电压在361~418V之间、确认三相不平衡率小于2%;
2.检查机房空调冷却水蓄水池中的水量;
3.检查机房空调冷却水系统各阀门的位置是否处于全开位置;
4.检查蒸发器冷冻水进水、出水阀门的位置是否处于全开位置。
六、润滑油检查
1.检查机房空调压缩机油槽的油位是否在视镜的1/8~3/8之间,不足时应进行加油;
2.检查机房空调压缩机油温是否在38~50℃,如油温低于38℃,应开启油加热器对润滑油进行加热。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精密空调冷却水系统的运转与管理

精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。1.运转前的检查对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。