土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密空调突发性故障处理方法

精密空调突发性故障处理方法

发布于:2015-06-16 11:59:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)精密空调机组泄漏处理操作步骤
泄漏处理操作注意事项:决不能人为地破坏真空,如不能确定机组确实是已产生空气向机组内泄漏,不能进行操作。
1.进行抽气操作即排除不凝性气体操作,需确认故障,如不能确认,则以下步骤取消;
2.停机,用机械真空泵抽气;
3.在机组中用气体充注的方法充入R22,充至表压力为0.07MPa;
4.开启机房通风设备;
5.用电子卤素检漏仪找出泄漏部位;
6.进行相应修理或联系生产厂修理;
7.排除R22;
8.进行抽真空操作。
(二)溶液泵不运行的处理操作步骤
1.检查电源电压、检査相序、检查是否缺相、检查熔断器;
2.启动溶液泵,检査电流;
3.停止溶液泵运行;
4.找出不正常的数据。
(三)精密空调冻结的处理操作步骤
1.停止加热;
2.减小冷却水量,冷媒水(冷水)泵继续运转;
3.当冷媒水(冷水)出口温度达到8℃,恢复正常运行。