土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,是必须的吗?

【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,是必须的吗?

发布于:2015-06-16 00:26:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 yajeed 于 2015-6-16 00:45 编辑

【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,怎么理解?
现在我这有个问题:

因为建筑行业不景气,业主没钱,过年到现在一直是半停工状态。
原本已经施工完成的地下二层、地下一层及一层顶板都达到拆模的强度了。
因为不知道何时复工,就安排拆除了一层顶板的模板支撑架。
最近,又准备开工了。
支设二层顶梁板的模板架子。
但是一层的架子已经全部拆完了。
负一层顶板板厚是160mm的,一层顶板是120mm厚的。

如果不回顶,直接在一层顶板上搭设模板支撑架,一层顶板混凝土浇筑施工过程中,产生施工荷载,会不会破坏一层顶板?
160mm的板,我问了设计,是考虑施工堆料荷载的,能承受5kN/平米。
120mm的板估计也最多能承受3KN/平米的力。
按照规范进行计算

q10.9max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1k
1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]
= [1.2*(0.75+(1.1+24)*0.12)+1.4*2.5
1.35×(0.75+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5]
=0.9*[8.01447.5287]kN/m2
就按照最多8KN计算,肯定超过3KN的楼板荷载了,要怎么回顶一层顶板啊?肯定不能按照支模打混凝土的规格来搭设了,就立几根立杆顶住板行吗?梁就不回顶了?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 徜徉北方
    徜徉北方 沙发
    个人观点:稳妥点做法就是在根据上面一层的模板支撑排版,在下一层相应的点做回顶,板梁下面都做,这个工程量是有点大,不过应该没多大问题,我们工地就这样搞过,没出事,板厚也是120mm的,不过是中间层,过年回来就这样搞,要是不想麻烦就找找关系,不过还是要花点钱吧,个人建议还是做回顶,毕竟安全第一,很多事故就是因为想省事才导致的
    2016-01-09 12:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • 醉天行
    醉天行 板凳
    问:12板厚模板支撑立杆间隔多少?
    2016-01-08 22:20:08

    回复 举报
    赞同0