土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 潍坊医学院附属医院空调设计

潍坊医学院附属医院空调设计

发布于:2015-06-15 17:49:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。
  1  建筑概况
  门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。
  2  空气调节的设计范围
  设计范围包括新建门诊医技综合楼的舒适性空调和净化空调设计。
  3  空调制冷设计
  3. 1  室内设计参数
  室内设计参数见表1 。
  3. 2  冷、热负荷及蒸汽耗量
  1) 空调冷负荷:夏季:4 000 kW;冬季:215 kW;2) 空调热负荷:3 800 kW;3) 冬季空调加湿蒸汽耗量:940 kg/ h ,蒸汽压力为0. 2 MPa。
  3. 3  空调冷热源
  由本楼集中冷冻机房分多路供给7 ℃/ 12 ℃的冷冻水和本楼热交换站汽水换热后提供60 ℃/ 50 ℃空调热水。
  3. 4  空调水系统
  1) 冷冻水系统为一次泵系统,冷冻机组和冷冻水泵的控制采用负荷控制法,根据供回水温度及流量控制冷冻机组及冷冻水泵的启、停,在分集水器间设旁通和压差控制装置。2) 大楼分为空调设投资和运行成本,方便管理维护。污水管道布置时,如不需要接纳沿路地块的污水,管道可不沿道路布置,就近沿山坡或绿地埋设,以减少管道长度,节约投资。在确定管道坡度时尽量等同道路坡度,以减少管道埋深,如遇到山坡地中较平的台地,按规范允许的最小坡度确定管道坡降。

  3. 2  污水处理
  山坡地一般地形高低起伏,如一定要将污水集中进行处理,则需要建设很多污水泵站,投资和运行费用都将较大,而且在山坡地长距离埋设管道也不安全,管道容易发生故障,所以建议山坡地如污水无法集中处理时,可根据地形划分排水分区,污水根据地形分散进行处理,处理设施可采用小型生活污水处理设备。目前我国采用的小型生活污水处理工艺主要有:化粪池、稳定塘、污水的土地处理、活性污泥法和生物膜法。
  3. 3  排水管道的选择
  排水管道管材的选择主要考虑就地取材,根据水质、断面尺寸、土壤性质、地下水位、地下水侵蚀性、内外所受压力以及现场条件、施工方法等因素进行选择。不同的管材有其不同的优缺点和适用条件。在山坡地选择管材时,不仅要考虑到经济、实用等因素,同时还要考虑管道抗压和抗拉,所以排水管材建议选择HDPE 排水管和钢筋混凝土管。
  4  管线综合的问题
  在城市管线综合规划中,平原地区雨、污水等重力管道随着埋设长度的增加,其管道埋深也不断增加,这样重力管道以上各种市政管线有足够的竖向空间进行埋设,对管线综合来说较为有利。而在山坡地区,由于重力管道基本上和道路同一坡度埋设,所以随着管道的铺设,管道埋深不会有太大的增加,这就需要我们在起点就确定合适的雨、污水管道的埋深,为其他各种市政管线留出管位,以保证各种管线能够顺利埋设。
  5  结论与建议
  本文通过规划过程中遇到的一些问题,对山坡地给排水规划中存在的问题进行了分析,对如何规划和设计山坡地给排水设施提出了解决方法。只有结合山坡地的特殊地形对现场进行仔细踏勘和分析,具体问题具体对待,才能做出切实可行的山坡地给排水规划方案,解决山坡地给排水问题。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商用高效风冷立式柜机优化设计

摘要:随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。  引言  随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。我国是一个能源供应十分紧缺的国家,保护环境、节约能源已成为新时期国家可持续发展战略的重大问题。为了推动节能技术进步,提高能源使用效率,最近,国家出台了《单元式空气调节机节能产品认证实施规则》。这对于推进空调产品节能技术进步起到了很大的指引性作用。然而,众所周知,空调产品的能效比要求与产品的成本是一对尖锐的矛盾体,如何在提升产品质量和能效比的前提下,降低产品成本,是产品设计开发研究技术人员亟待解决的问题。日前,志高商用空调新推出的第二代薄型风冷十匹立式柜机RF28W/TLB,无论是在产品的外观质量、性能和能效比,还是在产品的可靠性和综合成本性价比方面,在商用空调行业里面都处于领先地位。该产品是志高商用空调自主研发的具备有多项独立知识产权的新产品,经中国质量认证中心指定的检验机构对其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3项技术指标进行测试检验,结果均符合国家规定的节能产品认证要求,取得“节能产品”认证(证书编号CQC09701031187)。同时,该机型制冷工况下的高风档噪声只有60dB(A),且成本比第一代产品降低10%以上,真真正正为广大消费者带来了实实在在的实惠,也为国家节省了能源。