土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气制冷采暖与传统方式的经济比较分析

燃气制冷采暖与传统方式的经济比较分析

发布于:2015-06-15 17:43:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  0 引言
  随着全球经济的快速增长,使得能源的消耗量剧增。煤炭在我国一次能源消费中的比例将近70%,以煤为主的能源消费结构二氧化碳排放过多,大气污染严重,目前我国已成为世界上污染最严重的国家之一。在我国北方,影响冬季大气环境质量的最重要因素就是采暖所用形式和成分。用燃气代替燃煤采暖是改善北方地区冬季(大气)环境质量的重要措施。随着我国2008年申奥成功,对于环境保护和空气质量提升的要求日益加剧。
  l 燃气供热(制冷)方式以及在天津市的应用情况
  1.1 几种燃气供热(制冷)方式:
  a)燃气锅炉:燃气锅炉可供暖及生活热水,使用广泛:
  b)燃气热泵:燃气热泵(GHP)也称热泵式燃气空调,是天然气用于中小型建筑物制冷和供暖的一种新的形式。使用一套系统可解决供暖及制冷;
  c)燃气溴化锂直燃机:溴化锂直燃机一般应用于2万平米以上的大型建筑,可在冬季供暖及夏季制冷,适用于使用功能相对单一、使用时间相对统一、对空气质量要求较高的商业性质建筑;
  d)燃气壁挂炉:燃气壁挂炉可供暖及生活热水,占地面积小,温度可调节,适用于家庭独立供暖。
  1.2 在天津市的应用情况
  目前,在天津市已经有很多多功能商业区采取天然气作为清洁的能源进行供暖(制冷)的主要燃料。从2012年开始,在市内六区及滨海新区和生态保护区进行燃煤锅炉房改造成燃气锅炉房的民心工程,响应“十二五”节能减排的号召。
  2 天津英式风貌区一号院燃气供热(制冷)方式与传统集中供热方式的比较
  2.1 工程概述及建设定位
  天津市英式风貌区位于天津市和平区泰安道地块内。该地域规划总面积16.3×10^4 m2。规划以公园(广场)—— 院落为基本单元组织公共空间布局,形成五大英式院落体系。一号院总建筑面积为5.1×10^4 m2,新建建筑面积为5.1 X 10^4 m2,其中商业建筑面积为0.5 X 10^4 m2,酒店式公寓为0.9 X 10^4 m2,居住型公寓为3.7 X 10^4 m2。一号院主要以形成高档酒店及酒店式公寓聚集的综合功能服务区。
  2.2 设计参数
  2.2.1 天然气低热值
  按8 500 kcal/Nm3计。
  2.2.2设备及系统效率
  燃气热泵的COP值制冷1.59,供热1.6;直燃机的热力系数制冷:1.25,供热0.9;电制冷的性能系数制冷4.0。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集中供热运行调节的方法研究

  0 引言  热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。  1 质调节  在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。

回帖成功