土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 何时必须组态硬件

何时必须组态硬件

发布于:2007-10-24 08:34:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在下列情况下,组态是必需的:
如果您希望改变模块的缺省参数(例如,启用模块的硬件中断)
如果您希望组态通讯连接
对于具有分布式I/O 的站(PROFIBUS DP)
对于具有多个CPU(多值计算)或扩展机架的S7-400 站
对于容错(H)可编程控制系统(可选择的软件包)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    如果希望更换站组态中已安装了模块、C7 控制系统或DP 从站的机架,按如下步骤
    操作:
    1. 在站组态中,选择希望更换的组件(例如,机架)。
    2. 在硬件目录窗口中,选择与所选择的组件兼容的(参见下面)、但是订货号不同的
    组件。不能更换完全相同的组件。
    对于DP 从站,从硬件目录窗口选择用于更换从站接口模块(例如,IM 153-2)。
    3. 在硬件目录中双击要用的组件。
    如果组件是兼容的,就进行更换,并且采用原先组态好的组件的模块及其地址和
    参数(尽量)。
    如果使用拖放操作将组件从硬件目录窗口移动到要更换的组件,也可进行更换。
    2007-10-24 09:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    PLC的CPU的属性:
    CPU 属性对系统特性具有特殊意义。在CPU 的对话框中,可以设置下列各项,例
    如:启动特性、用于中断的本地数据区及优先级、存储区、保持性能、时钟存储
    器、保护级别以及密码 - 仅举其中一小部分实例。STEP 7“了解”可以设置的内容
    以及设置范围。
    在CPU 的“常规”标签页中,或通过CPU 接口属性,可以将参数分配给接口(例
    如,MPI 或集成PROFIBUS-DP 接口)。通过这些对话框,还可以访问要与CPU 连
    接的相应子网的属性对话框。
    2007-10-24 08:40:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!有谁知道fp0手编程器到plc的接线方法?

有知道fp0手编程器到plc的接线方法的 ?原来的有头处线断了!不知道怎么接!

回帖成功

经验值 +10