土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 运行中的变压器应做什么巡视检查?

运行中的变压器应做什么巡视检查?

发布于:2015-06-15 13:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  ①声音是否正常;
  ②检查变压器有无渗油,漏油现象,油的颜色及油位是否正常;
  ③变压器的电流和温度是否超过允许值;
  ④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;
  ⑤变压器接地是否良好。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机运转时轴承温度过高的原因是什么?

  ①润滑脂牌号不合适;  ②润滑脂质量不好或变质;  ③轴承室中润滑脂过多或过少;  ④润滑脂中夹有杂物;  ⑤转动部分与静止部分相擦;  ⑥轴承走内圈或走外圈;  ⑦轴承型号不对或质量不好;  ⑧联轴器不对中;  ⑨皮带拉得太紧;  ⑩电机振动过大。

回帖成功

经验值 +10