土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 影响单相电能表反转的因素有哪些?

影响单相电能表反转的因素有哪些?

发布于:2015-06-15 12:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。
  (1)电流方向。只改变电流方向,感应式无功电能表会反转。实际中由于存在供、受电客户或客户无功过补偿的情况,因此通过无功电能表的电流可能反向,无功电能表转盘就会反转。
  (2)负载性质。只改变客户负载性质,无功电能表转盘会反转。电路负载分感性、容性和阻性三大类,由于无功电能表反映的功率为Q=UIsinφ,因此,若负载为纯电阻,Q=0,转盘不转;若负载为感性,Q>0,转盘正转;若负载为容性,Q<0,转盘反转。
  (3)相序。只改变电压相序,无功电能表转盘会反转。
  由于电能表一般都是在正转条件下校验的,电能表反转时,许多补偿力矩(如轻载补偿力矩)的方向并末随之改变,因此会产生计量误差。
  无功电能表表盘可能会,这使得客户的无功电能难以计量。DL/T448-2000规定:实行两部制电价的客户,由于要考核功率因数,需要各安装一块具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。当需要供、受电方计量即电流方向可变时,应该分别安装两只具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

终端限位装置安装的方法有哪些?

  终端限位装置包括强迫减速开关和终端限位开关。它们在井道中的安装位皿。其安装方法如下:  在井道底坑和顶站上方限制轿厢越位的地方用两根角钢分别卡在轿厢导轨的背面上。把限位装2用姗栓固定在角钢支架上并使其垂直。调整减速开关和限位开关的碰轮。使之垂直对准轿厢上的碰铁(打板)中心。并试验好轿厢到上F两个端站越程时的动作。当碰铁碰撞限位开关碰轮时。其内部电气接点即打开。碰铁离开后电气接点即自动复位。有些型号的电梯其终端限位装置在出厂时己组合成箱或限位开关组。以便于安装。

回帖成功

经验值 +10