电缆分界室
配电室设有电缆分界室,电缆分界室的土建由用户安排施工,电缆分界
室的土建,需经属地供电公司的电缆工区验收合格后,才能安排小室柜的安装。电缆分界室一般选用SF6设备。
1、电缆分界土建要求
1)电缆分界室必须采用防火门,外设门栓,门内侧加装0.5米高的防鼠挡板。
2)外电源电缆如不能通过室外井直接进入电缆分界室,在楼内单设空间必须与其它设备隔离开。
3)电缆分界室最低只能放在地下一层,但分界室位置必须靠近通道附近,以便设备运输。
4)电缆分界室必须是独立的,由通道可直接进入。
5)电缆分界室的设备为下进下出,电缆分界室在地下一层,去夹层的予留管或留洞应考虑电缆的弯曲半径(距墙约1米)。
6)电缆分界室应予留进出管线,应予留Ф150镀锌钢管,最少不少于6根。
2、电缆分界室设备层要求:
1)设备层面积必须不少于15平米(二进四出),设备层高度应不少于3米。
2)设备后面距墙应保留0.5米,两组设备之间应有0.6米间距并预留2*0.6米自动化设备的位置,两组设备距墙之间应有0.5米间距,设备前面距墙应保留2米的操作距离。
3)设备层内不许有与设备无关的管线经过。
4)在设备层装一个照明箱,照明箱里应配备。
a两孔和三孔两相插座各一个。
b装设一个36伏的行程变压器,控制夹层中照明。
c轴流风机开关。
3、电缆分界室夹层要求:
1)夹层层高满足1.9米,夹层内不许有与设备无关的管线经过。
2)夹层至少有一个人孔并安装爬梯及扶手,开孔尺寸为0.8×0.8米,在夹层顶板上面0.3米处分别加两步爬梯。
3)电缆分界室内的通风要求必须采用轴流风机排风。轴流风机安装在小室门上方,下部距夹层地面0.3米,用φ300的排风管与轴流风机连接完成排风。
4)夹层中的地线环网(50*5热镀锌扁铁)应与室外地网焊接,焊接处应涂防腐材料,且接地电阻不应大于4欧姆。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报