土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式制冷压缩机及零部件拆卸更换步骤

活塞式制冷压缩机及零部件拆卸更换步骤

发布于:2015-06-14 22:32:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)活塞与汽缸的检查操作步骤
1.用千分表,分上、中、下三个部位测量汽缸(或汽缸套)的椭圆度和圆锥度,与使用维修说明书的标准数值进行对照;
2.用游标卡尺或外径千分尺,分别在活塞顶部和裙部相隔120°在三个部位测量直径,与使用维修说明书的标准数值进行对照;
3.测量活塞环与环槽的轴向间隙、锁口间隙。
(二)气阀的检查操作步骤
1.检査吸气阀片弹簧高度是否一致、弹性是否均匀;
2.将阀板(假盖)倒置,向排气阀片上加煤油,静置20min,如煤油渗下,则排气阀片密封不严;
3.检査吸气阀片是否磨偏,汽缸套上吸气阀片密封线是否磨偏。
(三)卸载机构检查操作步骤
1.在汽缸套上找出两个螺纹的孔,拧入专用顶推螺杆,顶出汽缸套;
2.检査汽缸套转动环的顶杆是否能灵活上下滑动;
3.转动环锯齿形斜面是否有凹坑;
4.推卸载机构油活塞推杆,检查弹簧弹性。
(四)润滑装置的检查操作步骤
1.由机体上油箱侧盖孔拆下油粗滤网,用煤油进行淸洗;
2.如油泵工作不正常,拆开油泵,用内、外径千分尺测量齿轮油泵的径向间隙,再用压铅法检查油泵齿轮端面间隙。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆式等各类冷水机组优缺点对比

A、螺杆式冷水机组优点:1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小3.压缩比可高达20,EER值高4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题缺点:1.价格比活塞式高

回帖成功

经验值 +10