土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷机组运行参数正确读出

溴化锂吸收式制冷机组运行参数正确读出

发布于:2015-06-14 22:28:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
溴化锂吸收式机组(冷热水机组)的运行参数是判断运行是否正常的依据,是实施“预防管理”的原始数据。旧型号蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组需人工读出运行参数并记录,新型溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)可以自动记录运行参数,将记录的运行参数与正常运行以及极限运行条件进行比较,可以分析不正常的运行情况、为调节提供依据、预测传热管内结垢的程度及淸洗时间。
为了连续记录参数,及时发现问题,至少每2小时应巡视一次。
(一)仪器与仪表位置
按照使用说明书或使用维护说明书,找出需读出运行参数的各仪器、仪表的位置。
(二)燃油(燃气)系统或工作蒸汽参数的正确读出
如机组为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,正确读出并记录燃油(燃气)压力、排烟气温度;如机组为蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组,正确读出并记录工作蒸汽进口压力和温度。
(三)机组各设备运行参数的正确读出
正确读出并记录高压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,低压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,吸收器冷却水进口温度、冷却水出口温度、稀溶液出口温度、冷凝压力和冷凝器冷却水出口温度、蒸发温度、蒸发器液位、冷(温)水进水温度、冷(温)水出水温度。
(四)溶液循环参数的正确读出
正确读出并记录高温热交换器稀溶液出口温度、低温热交换器稀溶液出口温度、热水出口温度。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西安某数据机房空调制冷系统的节能设计

  近年来随着社会的发展和人民生活水平的提高,金融、网络、通信、电力等各行各业都开始集中建设数据机房;由于数据容灾机房建设在国内属于新型项目,没有成熟的设计思路,且属于各行业高度机密部门,收资困难。投资大、安全可靠性要求高、能耗大是数据容灾机房的最大特点。在数据机房建设中如何节约投资,提高安全可靠性,减小能耗,降低PUE值至为重要。而在我国数据机房建设中,空调能耗约占总能耗的45%,国内有些机房空调能耗甚至达总能耗的60%。数据机房:为数据存贮设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

回帖成功

经验值 +10