土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求大神帮忙解决下这道题 谢谢了

求大神帮忙解决下这道题 谢谢了

发布于:2015-06-14 08:53:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
已知某净化空调系统,其粗效过滤器对粒径dp1 、dp2 的分级效率为η1.1=1%、η1.2=3%,中效过滤器对粒径dp1 、dp2 的分级效率为η1.1=15%、η1.2=20%,粒径dp1的粒子浓度为500粒/L,dp2的粒子浓度为4000粒/L,求系统总效率

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 新风过滤设备
    直接做一套超声笔自清洗过滤器就行了。免除再去做初中效计算。
    2019-01-23 11:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • 北琪昊品
    北琪昊品 板凳

    我觉得应该是dp1=1-(1-1%)*(1-15%)=15.9%,dp2=1-(1-3%)*(1-20%)=22.4%,

    我是菜鸟!

    2018-04-18 11:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多