土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 新防火规范中裙房定义及设计的问题

新防火规范中裙房定义及设计的问题

发布于:2015-06-13 22:24:13 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、裙房的定义:我单位建筑专业给我的解释是裙房必须与主体用防火墙隔开才是裙房,否则就不是裙房,我看规范里裙房的定义
并没有强调必须用防火墙隔开啊?我感觉即便不隔开,投影范围以外也是裙房吧? 哪种理解正确?
2、防火规范5.5.12条,裙房和建筑高度不大于32米的二类高层,应采用封闭楼梯间。
按字面理解,这个裙房采用封闭楼梯间是没有任何前提条件的,用不用防火墙与主体隔开都不碍事。这与规范5.1.1及5.3.1条
文解释不符,按这两条理解,应当是设防火墙隔开时才能采用封闭楼梯间。是不是矛盾了?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1434358923127

    感谢楼主分享,学习学习!
    2015-06-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    上面写错了,是防火楼梯间
    2015-06-15 08:00:15

    回复 举报
    赞同0