土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 燃油燃气锅炉房的通风系统设计

燃油燃气锅炉房的通风系统设计

发布于:2015-06-13 11:53:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:文章介绍了燃油燃气锅炉房通风系统设计原则,提出了燃油燃气锅炉房通风量的确定方法,指出了工程设计中通风量应按换气次数进行校核计算的观点。

0 前言
随 着经济的发展,环境保护要求的提高,电力及石油、天然气等能源供求关系的变化,近年来燃油燃气锅炉使用得越来越多。而燃油燃气锅炉房的设计关系到人民生命 和国家财产的安全,也是能否保证锅炉正常运行的关键。在锅炉房设计中除了锅炉房的位置、容量等要满足有关规范要求外,其通风系统的设计也是一个重要内容。 但由于现有的规范和手册中涉及通风的内容不多,也没有具体的给出设计计算方法,给设计带来一定的困难。本文就这方面问题,结合笔者的工程经验,作一些分 析、计算和讨论,提出自己的观点,供大家参考。
1 燃油燃气锅炉房通风系统设计原则
1.1  根据《锅炉房设计规范》(GB50041-92)第13.3.2条规定:锅炉间、凝结水箱间、水泵油泵间等余热,宜采用有组织的自然通风排除,当自然通 风不能满足要求时,应设置机械通风。锅炉房内的余热主要来自锅炉本体、汽水管道、烟道、水箱等散热损失。这就涉及到锅炉房内各房间夏季要保持多少温度较合 适的问题,而温度的高低决定了采用何种通风方式及通风量的大小。虽然现在的燃油燃气锅炉自动化程度较高,操作人员大多时间在设有空调的控制室内,但其他房 间的温度也不宜太高,所以通风量的大小首先应从消除余热来考虑。
1.2 按照《锅炉房设计规 范》(GB50041-92)第13.3.6至13.3.8条规定:设在其它建筑物内的燃气锅炉间应有每小时不少于3次的换气量,换气量中不包括锅炉燃烧 用风量。燃气调压间等有操作危险的房间,应有每小时不少于3次的换气量,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风装置,并应有每小时换气不少于8次的事 故通风装置。燃油泵房和贮存闪点小于45℃的易燃油品的地下油库,除了用自然通风外,燃油泵房应有每小时换气次数10次的机械通风装置,油库应有每小时换 气6次的机械通风装置。以上三条均是为了保证排除各房间内空气中易燃易爆油气而规定设置的最小通风量。
1.3  锅炉间、油泵油箱间、燃气调压间一般采用水喷雾或气体灭火系统。如采用气体灭火装置,则一旦发生火灾,启动灭火系统工作,同时要关闭通风系统及出入这些 房间风道上的阀门。确定火熄灭后,再启动排风系统,排除残留气体,为保证灭火后能从室内下部地带排除残留废气,房间的换气次数不少于4次/h,并于房间下 部设置排风口。这就从消防方面规定了排风系统风量。
1.4 燃油燃气锅炉运行时,需要有充足的空气才能保证燃料的充分燃烧。而各种燃料所需的空气量是不同的,所以要通过计算确定所需的通风量。
以上是燃油燃气锅炉房通风系统设计时要考虑的几个方面,下面重点讨论通风量的确定方法。
2 燃油燃气锅炉房通风量的确定
为了叙述的方便,下面以燃油锅炉房为例,且以 0#柴油为燃料作具体计算。至于燃气锅炉房及各种其它燃料,可根据有关资料,参照下面的方法类推。
2.1 燃料燃烧空气需要量和产生的烟气量
a.空气需要量:根据有关资料,每kg燃料完全燃烧所需要的空气量为:
V=αV0=α(+2)
式中:α——过量空气系数,一般取1.2;
Q——燃料的低位发热量,对0#柴油为42 900kJ/kg;
V0——1kg燃料完全燃烧所需要的理论空气量。则有:
V0=+2=+2=10.71 (m3/kg)
所以每kg燃料完全燃烧所需要的空气量为:
Va=1.2V0=1.2×10.71=12.85 (m3/kg)
b.产生烟气量:每kg燃料燃烧产生的烟气量为
Vy=VRO2+V0N2+V0H2O+1.0161(α-1)V0
式中:
VRO2=0.01866(Cy+0.375Sy)=1.6 (m3/kg)
V0N2=0.79V0+0.008Ny=8.46 (m3/kg)
V0H2O=0.111Hy+0.0124Wy+0/0161V0=1.67 (m3/kg)
 (对0#柴油,Cy=85.6,Sy=0.25,Ny=0.04,Hy=13.5,Wy=0)
则每kg燃料燃烧产生的烟气量为:

Vy=1.6+8.46+1.67+1.0161&tim

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    很实用,谢楼主分享。
    2017-03-07 19:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccy16
    ccy16 板凳
    很实用,谢楼主分享。
    2017-03-07 14:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决地铁站台隧道的通风排烟问题

在地铁站台、隧道设置通风排烟设施是由地铁的建筑结构决定的。与地面建筑相比, 地铁工程结构复杂, 环境密闭、通道狭窄, 连通地面的疏散出口少, 逃生路径长。发生火灾, 不仅火势蔓延快, 而且积聚的高温浓烟很难自然排除, 并迅速在地铁隧道、车站内蔓延,给人员疏散和灭火抢险带来困难, 严重威胁乘客、地铁职工和抢险救援人员的生命安全, 这是造成地铁火灾人员伤亡的最大原因。经统计, 北京地铁自1969 年至今的34 年运营历史中就曾发生过151 起火灾。1969年11 月11日, 北京地铁客车行至万寿路东600 米处时, 在隧道内因车下放弧引燃车体起火, 造成300 多人中毒, 3 人死亡的重大事故。1987 年11 月18 日英国伦敦地铁国王十字车站电梯引发火灾, 造成32 人死亡、100 多人受伤。2003 年2 月18 日韩国大邱市中央路地铁车站因纵火造成火灾, 造成196 人死亡、147 人受伤。国内外地铁火灾的历史充分证明: 地铁车站、客车和隧道不仅会发生火灾, 而且一旦发生火灾将很难进行有效的抢险救援和火灾扑救, 极易造成群死群伤的重大灾害事故。根据国内外地铁火灾资料统计, 地铁发生火灾时造成的人员伤亡, 绝大多数是因为烟气中毒和窒息所致。而且地铁是人员高度密集的公众聚集场所, 恐怖集团、邪教组织、对社会不满分子均有可能把地铁作为袭击的目标, 人为破坏造成的火灾, 其损失和影响将更为严重。因此, 有地铁的国家, 均对地铁的通风排烟设施极为重视, 不仅将通风排烟设施做为地铁必备和最为重要的安全设施, 在各自国家的规范中明确提出了很高的设计标准和设置要求, 而且无一例外在地铁的站台、隧道都设置了机械通风排烟设施。由此可见, 在地铁站台、隧道科学地设置防排烟设施以及事故状态下合理地进行防排烟处置, 对于减少人员伤亡和财产损失具有极为重要的意义。

回帖成功

经验值 +10