土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于排水工程施工监理的介绍分析

关于排水工程施工监理的介绍分析

发布于:2015-06-13 09:31:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  一、总则
  排水工程施工及监理应以所在路段的工程承包合同文件、施工图设计要求及交通部《公路工程技术标准》(JTJ001-97)、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)、《公路排水设计技术规范》(JTJ018-96)、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)等部颁标准为依据。
  二、施工准备阶段的监理
  (一)原材料
  1、石料要求
  (1)石料应采用坚石或次坚石,不得用风化石和软石,标号不应低于30mpa.
  (2)石质坚固、结构紧密、色泽均匀、不易风化、无裂纹。
  (3)厚度不得小于5cm,卵形和薄片者不得使用。
  2、砂浆
  (1)砂浆宜采用砂浆搅拌机搅拌,且拌和时间不得少于3分钟。不得采用人工拌和的方式。经拌和的砂浆应具有良好的和易性和流动性。砂浆应随拌随用,中途不得加水改变稠度。
  (2)砂浆的种类和标号应符合设计要求。配合比应经过试验确定,并应经常根据集料含水量调整施工配合比,拌和前必须挂黑板注明砂浆标号、理论配合比和施工配合比。
  (3)砂浆所用砂,宜选用中砂和粗砂。砂的最大粒径,当砌筑片石时,不应超过5mm;当砌筑块石、料石、砼预制块时,不应超过2.5mm.
  (4)砂浆所用水泥,其质量应符合技术规范的要求,为保证砂浆的质量,要求采用年生产50万吨以上、回转窑生产厂家的水泥。
  (5)拌和砂浆所用水应符合技术规范的有关要求,不得采用泥浆水、浅沟水和其它不符合的水。
  (二)在开工之前,承包人应向监理工程师提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告,只有在获得监理工程师的批准后,才能开工。
  (三)承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和标高,进行测量放样,并经监理工程师核准。
  三、施工阶段的监理
  (一)砌筑工艺
  1、严禁在泥水中砌筑。石料表面清洁,无泥土、水锈。
  2、严禁采用干砌勾缝形式砌筑,应采用坐浆砌筑。
  3、砌块应安放稳固,砌块间砂浆应饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后铺满捣实,不得采用先铺一层石块再倒一层砂浆方式砌筑。
  4、砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块。
  5、砌体之间缝宽不得大于3cm.
  6、砌体外露面进行勾缝,并应在砌筑靠外露面预留深约2cm的空缝作勾缝之用。
  7、压顶:压顶前应先精确高程,清除砌块上的灰尘及其它杂物,压顶时应拉线、立模。压顶应做到直线顺直,曲线圆滑,表面平整。
  (二)其它注意事项
  1、有超载预压要求的路段,其预压期限未结束前,不得进行边沟砌筑。
  2、截水沟施工时,沟顶不能超过原地面。
  3、施工便道设置时,应充分考虑到临时排水沟保持畅通。
  4、伸缩缝应上下贯通、整齐垂直、缝宽一致。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市供水无线调度监控系统

  1方案背景  城市供水调度监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。该系统可以监视和采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供水质量,满足日益增产的用水量的需求。  2系统设计方案优势  城市供水调度监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率并提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停水次数。各水源监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、水流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到自来水公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的信息化、现代化。而且利用GPRS无线监控系统组成的城市供水调度监控系统还有这些优势:良好的实时响应与处理能力。与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。

回帖成功

经验值 +10