土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何测试运行中的配电变压器?

如何测试运行中的配电变压器?

发布于:2015-06-12 17:57:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  1、温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃温升55℃。
   2、负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。
   3、电压测定:电压变动范围应在额定电压±5内。
  4、绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70.测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。
  5、每1~2年还应做一次预防性试验。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器有什么特点?

  一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2少,相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的,而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小,二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次绕组短路,则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路。

回帖成功

经验值 +10