  (1)高压配电箱入井时,根据运输道路的具体条件决定运输方案和安全措施,明确分工,责任到人,确保运输途中安全顺利。
  (2)配电箱同酮室墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各设备之间,应留出0.8m以上的通道,便于安装和检修。
  (3)一首先将配电箱组装成一体,撬到预定的位置上操平找正,然后把合格的绝缘油注入油箱,油位应在油位指示器的上下限之间,用专用螺帽封堵注油孔。
  (4)拆下进线空腔隔爆面螺栓,取下隔爆盖板,将其隔爆面向上平稳放置,防止损伤。
  (5)拆下电缆接线漏斗套在电缆上,确定电缆头的剖削长度,扎好地线。
  (6)剖削好的电缆头,用2500V兆欧表测定绝缘电阻应不低于250Ma,灌注绝缘胶,待绝缘胶凝固后,将接线漏斗安装在接线空腔的法兰盘上。选好芯线长度做成线鼻,连接在接线桩上。
  (7)将隔爆面清理千净,涂上防锈油脂,用螺栓紧固,电缆头的地线与开关外壳的地线均与接地母线相连,不用的线嘴用密封圈与钢板封堵。
  (8)根据负荷情况整定过流继电器,复查安装质量合格后方可送电试运行,同时注意观察仪表动作情况,一切正常后才可交付使用。