土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则?

通信系统避雷过压保护的技术有哪些原则?

发布于:2015-06-12 18:42:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
   通信系统避雷过压保护的技术原则如下:
  (1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。
  (2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。
  (3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。
  (4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
  (5)根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的数据避雷器。
  (6)数据避雷器必须有可靠的接地连接,该接地线应与被保护的数据设备的地线就近可靠连接,接地线截面应不小于25mm2。
  根据以上原则,通信系统采用2只DEHNUGKF/RJ45型避雷器(最大通流量5 kV,测试波型8/20祍,残压小于35 V)分别串接在服务器RJ45信号接口和通信机柜中的专线MODEM进线端RJ45接口。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别

给大家说说三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别:1. 三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达105次;2. 三相组合式过电压保护器采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60~70%,保护的可靠性大为提高;