一、土建问题

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防验收需注意的9大问题,必须记得死死的!一、建设单位的工作:1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室;2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;3.消防控制室未设置外线电话;4.消防控制室未设置防火门窗;5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题:1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成;2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(100 )
只看楼主 我来说两句-
明太祖
沙发
小小菲菲 发表于 2015-6-15 09:54 谢谢楼主分享的好资料1、首先是施工队不能提供气体输送管的试压数据,只是口头上告知试过压了,具体是何时试压?试压人员是谁?都无法提供。所以是否试过压只能是个问号。2、申请调试前施工操作人员对产品不作细致的了解。结果调试时出现声光报警不动作,报警点无法打印。要其整改时反而提出用备用电池时是不能打印的论点。咨询了生产厂家后才得到无其之说的结论。3、对气体灭火的性质了解不到位。防护区的门窗只是用一般性的材料和玻璃。在施工中不能提出异议,到调试验收中才发现该问题为时已晚,特别是防护区的门应是能自动关闭的也不清楚,也就太不应该了。4、气体储存室与配电间合用,这是不许可的。储存室的通道、应急照明、门、窗的防火等级、开启方向和储存室的排风装置关系到人身安全应予重视。四、防排烟系统中存在的问题1、有的工地还不具备调试的条件,就申请调试,比如,个别风口还没有安装,风口还没封堵等。2、有的工地安装的比较好,但风量调节阀没调整好,或者是风口的百叶窗没调整好,导致风量严重不均,离风机近的风口风量太大,而远端的风口风量达不到防排烟的要求。3、有的工地的板式风口的动作执行机构开启、关闭不灵敏,风口开启后,脱扣钢丝或脱落或生锈导致风口不能正常关闭。4、个别工地的风管做得不够严密,或封堵的不够好,导致风口的总风量和风机铭牌上的风量差太多。
2016-04-26 20:07:26
赞同0
-
a576558648asd
板凳
学到的东西还是有的
2015-06-24 17:01:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报