土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 特大型科技馆消防设计分析(大空间智能灭火)

特大型科技馆消防设计分析(大空间智能灭火)

发布于:2015-06-12 13:34:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
164237scb4jfs7dmedmlkt.jpg

总平面图

本工程位于福建,基地为一独立地块,呈梯形状,地势较为平坦。科技馆总建筑面积90720㎡,其中地上部分72143㎡,地下部分18577㎡。建筑设有地下室一层,地上基本层数为六层,局部楼层设有夹层。建筑自西向东逐渐升起,最大建筑高度55m.方案采用螺旋上升、渐开线的造型,直线与曲线相结合,体现自然科学的一种重要现象,体现建筑的秩序性、整体性、动感性,富有美感。建设规模:特大型科技馆。建筑项目主要特征:钢筋混凝土结构,设计年限50年,耐久年限100年。防火分类:一类高层建筑,耐火等级为一级。建筑按在基地位置、结构断缝、建筑高度及其功能划分为2个区域:A区:位于基地西侧。为含影院、多功能厅、教室、培训、学术交流及观众服务等对外功能,层数2层,建筑高度小于24米,为多层区域。B区:位于基地东侧。以展示、陈列公共空间及内部办公为主体的对内功能设置在东侧建筑主体内,空间紧凑,结构统一,层数6层。建筑高度大于24米,为高层区域。


设计范围:本工程功能复杂,体型复杂,平面为异形轮廓,内部空间互相穿插,且面积较大,层高较高.在进行消防设计中,尚存在一些不满足现行规范及规范未明确规定的需消防部门予以明确.1:消防登高救援、2:中庭防火分区面积、3:中庭及公共空间疏散距离、4:底层安全通道设置、5:4D影院观众厅面积限值、6:独立夹层空调机房疏散、7:疏散楼梯转换、8:相邻防火分区连通门设置、9:五层屋面桁架内设置排烟风机、10:高大空间人员密集场所灭火设施探讨、11:高大空间防排烟设计探讨。


164312gn2kfiwsoxxlukkq.jpg

总平面消防分析图



164337lx0i87bia0ps3m56.jpg

中庭消防分析图一



164356rsoxwwe8fdncp6da.jpg

中庭消防分析图二



164417aapdjgkss5mccw7u.jpg

一层防火分区平面图



164435bulvnadaokgreu00.jpg

消防登高救援分析1


164455rewitcllnwizggkc.jpg

消防登高救援分析2


164513uopa25wjdrnfk9yx.jpg

相邻防火分区连通门设置


1645341ltelpl5w6rbgbti.jpg

五层夹层防火分区平面图


1645528tgczazw57ce0b9c.jpg

五层防火分区平面图


164616zvtmnc3gh9wscpan.jpg

三层平面图


164639egqm79przhfjcxwb.jpg

防火分区间防火分隔


1647014yauri9gjpcmauvr.jpg

独立夹层空调机房消防设计


164718uvkvc9e4wefc5vw7.jpg

底层安全通道的设置

  • co1440125522085
    学习了,谢谢楼主分享!
    2015-09-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • 润柔
    润柔 板凳
    很复杂的项目,需要好好认真学习,收藏先!谢谢楼主的分享!
    2015-07-08 15:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

细水雾灭火系统应用于超高层建筑的适用性分析

摘 要介绍了超高层建筑的火灾形势和火灾特点,分析了传统消防系统在超高层建筑中应用的不足,从灭火效率、适用范围、降温、洗涤烟气、扑救损失、能耗、系统安全性、维护等多方面比较了细水雾灭火系统的优势,指出了加强细水雾灭火系统在超高层建筑中的应用研究的意义。

回帖成功

经验值 +10