我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主所在工地很规范吧
回复 举报