土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给水管道改扩建工程设计与施工的几点体会

市政给水管道改扩建工程设计与施工的几点体会

发布于:2015-06-12 08:58:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
2006年国家卫生部颁发了水质新标准,该标准的实施标志着我国供水进入了新的阶段。为了达到该标准,必须对供水管网进行改造,从而彻底解决供水二次污染和管网布局不合理的问题。
近年来,广东地区加大力度开展供水管网改造,各级政府和大小水司都能按照项目法定程序和科学合理的途径对所属的供水管网进行规划、设计和施工。
给水管道改扩建工程设计在方案阶段和初步设计阶段基本上都框定了以下几个技术问题:
管径管材以及接口的形式;
管线走向与平面布置;
埋深以及穿越或跨越障碍物;
阀门井以及其它管道附属构筑物;
供水分支接点的形式。
由于管道改造工程存在地形复杂、多个专业管线交叉重叠以及施工干扰大的特点,要搞好管道工程的设计和施工,达到预期的改造效果,还必须在施工图阶段进一步对沿线存在的各种问题,特别是与既有设施的干扰问题以及管道本身的安全稳定问题进行详细的分析研究和采取措施,为了规范施工队伍的行为,还必须在施工图设计中对施工工艺作出规定。由于现行规范相对落后,新材料新工艺不断涌现,有的业主提出更加切合实际的要求,也是合情合理的。
笔者多年从事供水管道工程的设计和施工,积累了一些从现场和业主那里反馈的意见,现就从施工图设计的层面介绍管道改扩建工程设计的经验和体会。
1管道改造原因
管道改造原因通过现场调查获得,通常有以下几种情况:
1.1 管道漏失问题。
管道运行年久,管材质量低造成漏水;
原有管道安装工程质量差,未经过灌水试压检验就投入使用;
市政施工造成对既有管网的破损或下沉移位;
管道长期受腐蚀造成漏水;
发现漏水得不到及时维修造成漏失。
1.2管道老化问题
有的进户管使用年久失修,管内壁结垢严重,加上管道使用弯头多,不仅导致管道的水头损失增大,还严重地影响了管道的输水能力。
1.3管网布局不够合理,有的管段已经成为“瓶颈”
新的建筑小区在不断地产生,使供水管网难于及时跟上区域发展的步伐。
1.4市政建设和地块开发干扰供水管
新项目建设会造成对邻近供水管线的改移、拆建和动迁。
应当注意到管材是影响供水水质的主要因素之一,近年来普遍存在出水厂合格而用户水质差的现象。新的生活饮用水卫生标准要求拧开出龙头就可以直接饮用,但是由于管道老化或旧材质影响水质,出厂自来水发生二次污染,因此要达到用户可以直饮的标准必须对供水旧管进行改造。
2 选线与定线
市政给水管道通常沿街道或公路铺设,铺设在人行道、非机动车道或绿化带下。可使用公路里程桩标识管线里程,道路改扩建施工图一般有里程桩号,管道设计宜利用道路里程桩号,有时需在地形图中设计一套独立的里程系统。由于管线修改的可能性很大,不宜沿主管道轴线设计里程系统。
3 常用的技术标准及规范
3.1《室外给水设计规范》gb50013-2006
3.2《城市工程管线综合规划规范》gb50289-98
3.3《给水排水管道工程施工及验收规范》gb50268-2008
3.4《建筑地基基础设计规范》gb50007-2002
3.5《工业金属管道设计规范》(gb50316-2000)
3.6《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(sy/t0447)
3.7《输水钢管水泥砂浆保护层衬砌和涂层》(anst/awwac205)
3.8《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-97)
3.9《给水排水工程管道结构设计规范》(gb50332-2002)
3.10《砌体结构设计规范》gb 50003-2001
4 水文及工程地质概况
管道所经地带地层为道路基层,土层承载力较高,一般不需要进行特殊地基处理。但特殊地带,如顶管、穿越、管桥则必须结合地基情况,核定承载力要求,考查土质以及地基稳定性和开挖难度。
5 施工放线原则
5.1 给水管道按平面图中管道中心线及干管阀门井中心线进行放线,设计图纸应给出管线节点和阀门井的里程和坐标,为便于施工放线,还应给出管线与相邻建筑物或道路特征边线的距离。
5.2 在施工放线时,管线位置如与地上或地下既有建筑物及管线的距离较近从而引起施工干扰时,可将拟建给水管线位置适当调整,,如变化较大则须与建设单位和设计方共同协商解决。
6 设计原则
6.1 施工图设计阶段应对主管管径以及分支管管径进行进一步论证优化,使给水管流速趋于经济合理。
6.2 给水管道按检修需要设置阀门井。为方便阀门检修,每个阀门与给水管连接一端均设置伸缩接头。
6.3 给水管道的隆起点设置自动排气阀,管线竖向布置平缓地段每间隔1000m也设置自动排气阀;在配水管网低洼处及阀门间管段低处设置排水阀,排空水排往附近雨水管或沟渠。
6.4 设计应考虑市政消火栓的设置。南方地区消火栓采用ss100/65-1.0型地上式消火栓,沿(扩建)路面一侧每隔120m设置一个。消火栓距路边≤2m,距房屋外墙≥5m。
6.5 给水管道通常采用弹性密封插入式柔性接口,应按规范给出最小覆土厚度。
6.6 承插连接式给水管道在水平、垂直转角处以及水平管堵、三通处均设置管道支墩。
7 工程材料
7.1 管材选型
管材选型应考虑技术和经济两方面因素,近年来我们在广东地区工程设计中管材选型主要做法如下:
1.dn200及以下的水管采用塑料管,主要是upvc管。埋深较浅的巷管或入户管采用pe管和pp-r管。
2.dn300~dn500的水管采用球墨铸铁管,要求管材有水泥砂浆内衬或内壁带饮水仓无毒防腐涂料。
3.dn600~dn1200用预应力钢筋混凝土管,公称压力为0.6~0.8mpa。