土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过热度的计算需要 测量过热蒸汽温度 和 蒸发压力 温度探头的的位置是管壁还是管内

过热度的计算需要 测量过热蒸汽温度 和 蒸发压力 温度探头的的位置是管壁还是管内

发布于:2015-06-12 09:10:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题 温度传感器测量位置 制冷剂蒸发吸热 那么管内蒸汽温度与管壁的温度会一样吗?管壁温度是不是会比管内温度低,那么温度传感器绑在管壁测量过热蒸汽温度是不是不正确? 按理蒸发器制冷剂蒸发吸热 出口温度不会下降太快 能将到-18度吗? 新手求教各位师傅

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1430378705341
    荣昌制冷 发表于 2015-6-16 16:20 反过来,假如把管内的低温介质与管外的介质换个位,即管外是低温,管内是被冷却介质,那管外壁的温度就会 …谢谢荣昌老师~~ 这个问题搞清楚了
    2015-06-18 08:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    还是荣昌老师回答的专业具体。给力!
    2015-06-17 14:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调软件技术及其发展

1 前言   暖通空调软件可以按用途分为辅助绘图(CAD)软件、设计计算软件和模拟分析软件,按其与Internet的关系可以分为离线应用软件和Internet在线应用软件,这些软件共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些软件本身及其发展作一个简要的回顾。   自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,同时计算机软件技术也在的不断发展和完善,计算机及其软件的可靠性和应用性越来越高,它们已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。暖通空调软件在暖通空调系统设计、暖通空调设备生产等方面得到了广泛的应用。