土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护柜保护动作跳闸回路中是否可以串入“远方/现地”接点?
我现在设计的保护柜保护动作跳闸回路中串入了“远方/现地”接点?,意味着当断路器柜上的现地远方开关打到现地时,保护无法跳闸,这问题很严重吗?有违反规范或者反措嘛?

全部回答(6 )

  • jackalope
    土友 发表于 2015-6-12 14:07 就算没有规范条文你考虑一下,设计成这样如果值班人员就地合闸,出线侧如果有故障保护跳不掉怎么办?严重了 …一针见血~谢谢!