请问750kV电力变压器按什么标准试验呢?,我没有找到相关的书籍,GB1094。3-2003只规定到500kV呀,有知道的说下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuabin
沙发
以上说的不错!@每道都是有题有目.确实如此.
2008-08-24 13:27:24
赞同0
-
电气李工
板凳
“以高压10KV,低压0.4KV为例:高压侧电流为:2500/√3/10≈ 144.3376(A)
2008-04-18 17:50:18
赞同0
加载更多回复 举报
低压侧电流为:2500/√3/0.4≈3608.43918(A)
也可估算(仍以高压10KV,低压0.4KV为例)
高压侧电流约为:容量(KVA)×0.0577≈容量(KVA)×0.06
低压侧电流约为:容量(KVA)×1.4433≈容量(KVA)×1.5”
是根据公式S=1.7 X UI,为了准确性,低压0.4KV的电压,计算时最好按380V的电压计算,因为0.4KV是最高额定电压,实际额定电压是380V。
所言极是!