土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?

电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?

发布于:2015-06-11 16:37:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。



工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。

操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。

谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。

  • qq_1426813634288
    简单的讲,就是外部过电压和内部过电压。
    外部过电压包括:直击雷,感应雷和入侵雷电过电压;
    内部过电压包括:暂时过电压和操作过电压。
    暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。
    2015-06-13 09:18:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇自控系统传感器的应用浅析

智能建筑是用通信技术、信息技术和控制技术,按照系统工程原理将建筑物有机地结合起来,通过对建筑设备系统的自动监控和信息资源的有效管理,向使用者提供智能的综合信息服务,使其获得舒适、高效和便利的建筑环境。在智能建筑中,节约能源是最重要的问题之一。为了实现智能建筑节能,需要构建网络去感知建筑物中各项设备的当前工作状态和工作环境,并将感知的信息及时地发送至中央控制系统,从而对建筑物中的机电设备进行合理控制,在满足人的各项基本需求情况下,使得建筑物总能耗最小。

回帖成功

经验值 +10