多层住宅下面的半地下车库,需要设置应急照明么?

发布于:2015-06-11 16:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安徽一个项目, 多层住宅,下面有个半地下的汽车库,分割成一个个小间,消防审查要求按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.4条执行,需设置应急照明跟疏散指示。个人认为,分割成小间之后,面积才20多平,做应急照明是否太过苛刻,求有过这类问题的大神们解答!
  • dong_0520
    dong_0520 沙发
    GB50067-2014《汽车库、修车款、停车场设计防火规范》条文解释1.0.2条的部分内容或对你有用,内容如下:
    近年来,随着人民生活水平的提高,居住建筑朝着独立性、私密性、方便性发展,住宅、别墅的(半)地下室、底层设置供每个户型专用、不与其他户室共用疏散出口的停车位的情况越来越多。对于车位与车位之间、车位与其他住宅之间不能完全分隔的、或不同的车位要共用室内汽车通道的情况,不属于私人车位的情况,仍适用于本规范。
    2016-09-22 17:33:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。