土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓是放在前室?还是放在楼梯间?

消火栓是放在前室?还是放在楼梯间?

发布于:2015-06-11 15:36:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓是放在前室?还是放在楼梯间?

根据以往的设计经验,我一般把消火栓设置在前室内。原来的理解是:如果消火栓设置在楼梯间,那么使用消火栓时,水带必然穿越梯间与前室之间的防火门,使得此门无法自动封闭,增加了正压送风的开口面积,使风压达不到要求,甚至有可能导致烟雾进入梯间,危及逃生人员安全。

但现在根据《消规》7.4.6条条文解释【 本次规范修订允许室内 SN65 消火栓 设置在楼梯间或楼梯间休息平台 ,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时间是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家SN65的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。】

以及7.4.7条。消火栓可以设置在梯间、休息平台、前室等易于找到的地方。


那现在大家的习惯消火栓是放在哪里?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qkloveyourself
    客梯前室是否必须设置消火栓?
    2016-12-14 15:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • raoysh
    raoysh 板凳
    从消防队员安全和首先到达消火栓面前考虑,我一般楼梯间设而前室不设,但消防电梯前室除外(此处不考虑爬楼梯),楼梯间和前室两者间有一个就行了。
    2015-06-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层民用建筑火灾自动报警系统的设计浅见

一、设计依据 火灾自动报警系统的设计是一项专业性很强的技术工作,同时也具有很强的政策性。因此,首先明确设计依据: 1、要掌握建筑设计防火规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:“必须”、“应”、“宜”、“可”和反面词:“严禁”、“不应”、“不得”、“不宜”的含义。 2、要结合高层民用建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和防火等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。

回帖成功

经验值 +10