排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
要求:管线最短、水力条件好
1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
2、排水管应以最短距离通向室外。
3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于 3.0m.
9、当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
10、当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装给排水工程常见问题问答

* 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价? * 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。* 问:卫生洁具排水的分界点如何确定?* 答:浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管平面。