按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”,其中的关键是“最小位移”,当楼层中产生0位移节点,则最小位移一定为0,从而造成平均位移为最大位移的一半,位移比为2。则失去了位移比这个结构特征参数的参考意义,所以计算位移比时,如果楼层中产生“弹性节点”,应选择“强制刚性楼板假定”。
但是即使有刚性楼板,也会有最小位移为0的情况,如图,这种情况下位移比还是2,这该怎么理解?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句这种结构,最好分开,中间连廊用钢结构。这样对各自结构影响比较小。
回复 举报
没有人解答吗 、?
回复 举报