如题,想知道10kV侧电流互感器测量组、保护组CT的变比如何选择?列如1000kVA的变压器。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wd0577
    wd0577 沙发
    最讨厌的就是山西的项目,
    测量和保护不是一个变比,还说保护变比要大一点好,好个屁,全国就没第二个地方这样搞的
    电流互感器都是非标的买了后万一变更就没用了
    2015-07-13 09:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    100/5-0.5/10P30