土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 接力。。关于框架考虑楼梯的影响

接力。。关于框架考虑楼梯的影响

发布于:2015-06-11 00:12:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 mokatsch 于 2015-6-11 18:01 编辑

基本假定:7度,0.1g,二组,场地二类,按多遇地震考虑

恒载(不含自重)1.7, 活载3.5,以下都是在Ey工况的结论(最不利)

想说明的问题:主要是针对线目前,框架结构的现浇楼梯,模板都是预留上三跑,很传统的认为,受弯构件施工缝留在1/3跨度处。。。等等。。。

结果震害普遍表明,大多楼梯板都是从那个位置断开。。。

但现在,理论结合实际,却改变了这个做法,施工缝应该留在梯板交界处的梯梁位置,为什么?请看下面的分析

分析软件midas gen2014





全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    xpy1101 发表于 2015-6-11 13:26 有道理,毕竟框架楼梯斜撑作用明显,与一般的抗弯构件不一样是 啊。。。所以现在用滑动支座的就越来越多了
    2015-06-11 15:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    有道理,毕竟框架楼梯斜撑作用明显,与一般的抗弯构件不一样
    2015-06-11 13:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大梁裂缝,求帮忙!怎么加固

自建房,共5层。现浇,一层有8根构造柱,然后用梁支撑起来,起初完工的时候并没有看到裂缝!最近在3根大梁上看到有裂缝,左右均有裂缝,楼主并不懂建筑,所以求助大家,这样的裂缝是什么造成的?怎么加固,对房子本身有什么影响吗? 裂缝是在 构造柱与大梁的交汇处,大梁跨度大概7.4米

回帖成功

经验值 +10