土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内散热器组对与安装施工工艺标准

室内散热器组对与安装施工工艺标准

发布于:2015-06-10 22:02:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
依据 标准
  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
   1、范围
  本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。
   2、施工准备
  2.1材料要求:
  2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。
  2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。
  2.1.3其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。
  2.2.2工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。
  2.2.3量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。
  2.3作业条件:
  2.3.1组对场地有水源、电源。
  2.3.2铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。
  2.3.3室内墙面和地面抹完。
  2.3.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。
  2.3.5散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳

    帮顶一个!
    2015-06-11 08:11:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖卫设备及管道安装基本工艺

 1、范围  本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。  2、施工准备  2.1 材料、设备要求  2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。  2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。  2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。

回帖成功

经验值 +10