土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调水系统管道施工工艺(三)

空调水系统管道施工工艺(三)

发布于:2015-06-10 22:42:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 5安全技术措施
  5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。
  5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。
  5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造成意外电击伤人事故。
  5.4脚手架搭设后必须按规范验收,使用期内定期检查维修。非专业施工人员不得任意加搭、拆除及改变脚手架搭设形状,防止脚手架坍塌造成意外伤人事故。
  5.5管井内施工必须设置可靠的保护措施,施工区域上部必须遮盖严密,施工区域管井边应该做好围护保护工作。进入管井内施工人员,小工具必须放在工具包内,冲击钻、板手与榔头等工具,使用时最好加设保险绳,防止失手坠落伤人。
  5.6管道的垂直运输、管井内吊装就位,必须有起重施工人员指挥、配合操作。平面或机房内的大口径管道就位安装,也应有起重工配合,确保施工安全。
  5.7管道试压、循环清洗工作过程中,严格禁止带压修理或清通,吊顶内和高处管道修理或清通进行时,必须备有滴水盘或漏斗连接软管,将管道排出的水、接至地面水沟或者水桶内,防止水渍污染损坏吊顶和墙面、损坏电器设备。同时在施工前应提醒和教育施工人员,共同做好产品保护工作。
  5.8进入现场的冷冻机组、空调器、风机盘管及泵类设备要及是做好防护遮盖,冷冻机组等大型设备可搭设保护棚架保护,保护棚架必须能满足现场施工要求,防止设备壳体、保温层、设备附件污染损坏,及时做好设备进出口的封堵保护工作。
  5.9现场施工作业时,不懂电器设备操作性能、方法时严禁操作使用。应由专业施工人员操作启动电器设备。
  5.10在施工、调试检修时,要切实做好产品保护工作,严禁随意污染损坏各类装饰产品、电器设备、管道与保温层等。发现损坏及时向有关施工人员反映,及时修复,确保各系统完好、正常运转使用。
   6主要施工工机具和计量器具
  主要施工工机具见表5,主要施工计量器具见表6。
  表5主要施工工机具表


机具名称  规 格 型 号  备 注 
砂轮切割机  电动 Dg400    
角向砂轮机  Dg100    
台钻  台式    
手提电钻  Dg6~10    
电动套丝机  Dn15~100    
冲击钻  Dg6~16    
手拉葫芦  0.5t~1.5t    
手动弯管机  Dn14~22    
电焊机  交流或直流    
试压泵  手动和电动    


  表6主要施工计量器具表

名 称  规 格 型 号  备 注 
钢卷尺  2m~20m精度±0.5mm    
钢直尺  按需选用    
钢角尺  按需选用    
线柱  按需选用    
压力表  Y150按压力要求选用    
水平尺  按需选用 精度0.5mm    


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tiop0804
    tiop0804 沙发

    谢谢楼主的资料
    2015-12-01 11:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • yangruofei
    yangruofei 板凳
    总结的很好。
    2015-07-01 10:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统管道施工工艺(二)

4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。   表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目  允许偏差  坐标  架空及地沟  室外  25  室内  15  埋地  60  标高  架空及地沟  室外  ±20  室内 

回帖成功

经验值 +10