土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填充墙使用烧结空心砖底部需要3皮普通砖摆底吧

填充墙使用烧结空心砖底部需要3皮普通砖摆底吧

发布于:2015-06-10 22:29:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-11 09:14 编辑

如题,剪力墙结构,填充墙图纸要求使用MU5烧结空心砖,有的说要底部用普通砖砌三层,但在规范上没找到(图纸上说是见12g614—1图集),包括《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 》也只是说用混凝土空心砌块和加气混凝土砌块时用多孔砖或实心砖摆底砌筑不小200mm。到底用不用底部砌三层普通砖?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 猫的马甲
    猫的马甲 沙发
    怪不得。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-06-04 20:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • southeastwindhg
    需要,主要是为了砌体底部防潮,以免后续批荡及面层起皮、脱落
    2015-06-11 16:25:11

    回复 举报
    赞同0