土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 再次求助路灯电缆及供电
现在有一条工厂马路,长约1000米,每隔30米装2套对称双挑臂250×2的高压钠路灯,共计装了70套,总功率也就是35000W,功率因数为0.85,想请教怎么选用电缆?还有,我的疑问,这么长的路,电压降是不是会影响灯具,应该采取什么措施?也就是怎么供电?谢谢高人,详细点最好!

全部回答(12 )

  • shanpuze0416
    个人建议:仅用TT系统接线形式太浪费,最好是TT和TN-S结合,
    2008-04-24 16:17:24 来自 PC 评论 举报
  • theboy
    以下是引用ljz-11在2007-10-24 10:58:19.0发表的内容:
    一.配电箱安装于工厂路中间,左右分两回路对路灯供电控制,每路两种方法:
    1.每路零线分开,地线共用,即每路划分两支路,这样做下半夜可以关掉一路,省电.
    以上设备容量17.5KW,支路电流56.15A,电缆选用YJV4*35+1*16
    2.每路零线地线都共用,此方法一旦零线故障,整故断电.
    以上设备容量17.5KW,每路电流37.54A,电缆选用YJV4*25+1*16
    2007-11-21 22:26:21 来自 PC 评论 举报
加载更多

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10