我最近做了个工程,一个有办公和宿舍组成的楼房,这个楼在一层有个锅炉房,这个锅炉房是给楼内提供暖气和洗澡用水的,请问这个锅炉房需要做局部等电位连接么?请各位大侠赐教,并告知规范上那儿要求这样做.谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
bigglotk15
沙发
楼上正解,暗敷JDG注意密封好套接部位和接线盒,尤其是预埋的时候。
2009-03-20 15:47:20
赞同0
-
well-wang168
板凳
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中10.2.2“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”
2009-03-17 14:10:17
赞同0
加载更多JDG管可以参照 CECS 120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程
回复 举报
《建筑设计防火规范》GB50016-2006中11.1.6“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施”
应该是采用SC电管和KBG或JDG管都可以,但是既然设计是SC管,还是就用SC管
回复 举报