消防管线可否用JDG管?

发布于:2007-10-23 18:51:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天一个施工的问我:可不可以把我图上画的消防的热镀锌钢管改成JDG薄壁电线管。我告诉他所有与消防有关的管线都得用热镀锌钢管。不知,可不可以用JDG管呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • bigglotk15
    bigglotk15 沙发
    楼上正解,暗敷JDG注意密封好套接部位和接线盒,尤其是预埋的时候。
    JDG管可以参照 CECS 120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程
    2009-03-20 15:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • well-wang168
    well-wang168 板凳
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中10.2.2“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”
    《建筑设计防火规范》GB50016-2006中11.1.6“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施”
    应该是采用SC电管和KBG或JDG管都可以,但是既然设计是SC管,还是就用SC管
    2009-03-17 14:10:17

    回复 举报
    赞同0