土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 公共建筑强、弱电系统图、平面图常见问题综述及解析(二)

公共建筑强、弱电系统图、平面图常见问题综述及解析(二)

发布于:2015-06-10 11:42:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
——兼论北京绿色建筑一星级施工图审查要点对电气设计的影响


2 公共建筑照明平面布置图

2.1 常见违规条文

《消防安全疏散标志设置标准》3.2.1条,3.3.1条,3.3.3条,3.4.3条,3.4.4条;《高层民用建筑设计防火规范》9.2.3条,9.2.4条,9.2.5条,9.2.1.2条,9.2.1.3条,9.2.1.4条,6.1.16条;《建筑设计防火规范》10.1.3条,10.2.6条,10.2.8条,10.2.9条,11.3.1.2条,7.2.10条,7.4.12条;《民用建筑电气设计规范》13.8.1~5条;《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.1条;《建筑照明设计标准》3.2.3条,3.3.5条;《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》3.2.3条;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.5.3条,4.3.4条;《城市道路和建筑物无障碍设计规程》7.8.2条;《中小学校设计规范》第10.3.3条。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容初步归纳成几类问题:①疏散通道及其它场所设置疏散指示标志和应急灯设置问题;②照明光源和 镇流器的选择问题;③爆炸危险场所的照明线路敷设问题;特殊场所灯具控制开关位置问题。

2.2 照明平面图问题解读与简析

2.2.1 上述①中归纳成具体问题

疏散通道上未设疏散指示标志,疏散指示标志的指向不对。地下层疏散用楼梯间内漏设指向向上的疏散指示标志;在多功能厅、阶梯教室、燃气锅炉房内漏设疏散指示标志;未注明疏散指示标志的蓄电池持续工作的时间;应急照明灯具未注明采用玻璃或其它不燃材料制作的保 护罩及符合GB17945的要求;同一回路的应急照明线路不应跨越不同防火分区;疏散通道上人、车共同流;商铺、民用锅炉房缺应急照明等。

2.2.2 有关疏散通道和应急照明的简述及评析

(1)公共建筑的疏散通道的应急灯及疏散指示标志设置问题:疏散指示标志的安装高度是否过高,间距过大,是否指向最近的一个安全出口等问题,由于比较繁琐因而经常会出错。为了设计准确起见,对于一时难以确认的通道和出口,建议电气专业先与建筑专业沟通确定后再设置应急照明和疏散指示标志为宜,特别是疏散通道出口处设有门斗时,门斗处也应设应急照明,因为此门斗处为疏散通道路径的一部分;疏散指示标志的蓄电池持续工作时间经常遗漏或不准确;按高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》要求,应急照明灯应采用玻璃或其它不燃材料制作的保护罩,故疏散通道上的应急灯宜采用带玻璃罩的筒灯或荧光灯,且栅格灯不宜作应急照明灯。其原因一是格栅灯加玻璃罩后,还应满足《建筑设计防火规范》第11.3.6条中要求。二是应急用栅格灯与一般格栅灯相比外型不一致,应慎用;在一个防火分区内应急照明回路不应带相邻防火分区的应急灯,对与另一个防火分区应急灯可采用由本防火分区应急照明箱专出一回路至另一个防火分区。

(2)在地下车库,首层照明平面图中经常发生疏散指示标志指向卷帘门,人、车共同流,安全出口灯经常误设在推拉门旋转门上;除目前36V系统或医院专业用 白炽灯外,一般灯具光源采用节能筒灯、荧光灯、金卤灯;疏散指示标志不应指向卷帘门,推拉门、转门,其不能做安全出口;人、车不可共用疏散出口(人、车不能同流);应注意消防用疏散指示标志沿墙设置的间距,人防区为15m,非人防区为20m.

(3)商铺、民用锅炉房缺应急照明,疏散指示标志。依据北京市人民政府176号令,各商铺内疏散指示灯间距不应大于10m;爆炸危险场所照明电线与其开关不匹配;对中小学教学楼的教室黑板处,应设专用黑板灯具。中小学校教室黑板应设专用照明、空调用电单独回路、教室与非教室照明回路分开。

2.2.3 上述②中归纳成具体问题的解析

在平面图的图例表中选用了不节能的白炽灯光源,除特殊场合(如医院等)外,其余地方不应出现白炽灯光源,不应在图中出现40W,60W(AC 220V)等光源功率标注。金卤灯宜配节能电感 镇流器,并带电容补偿。功率因数大于0.9的内容常不到位。因为TN-S系统的照明出线均为L,N,PE三根线,且按《灯具的安全要求及试验》GB 7000.1-2009关于灯具防电击及分类的规定,自2009年1月1日起已取消O类灯具的生产、销售和应用。所以现在设计的照明图中灯具应为I类及以上等级的灯具。照明平面图上专用厕所无障碍设计中,应在0.4~0.5m处设置求助呼叫按钮;在无障碍客房和其卫生间内也应设求助呼叫按钮和门外设报警装置。

2.2.4 上述③中归纳成具体问题的解析

防爆场所的照明回路电线与回路开关匹配关系要落实,爆炸危险场所的照明线路应依据12D401-3图集要求明管敷设。防爆场所的灯具、开关、插座须采用与环境相适应的型号;图书馆的书库照明分区分架控制,每层电源总开关应于库外,对于金属书架上敷设线路和安装灯具和开关的回路断路器应设漏电保护装置,且与照明系统图核实。

2.3 照明平面布置图中节能和绿建一星级要求

照明平面图中各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034第6.1.2条、6.1.3条、6.1.4条、6.1.5条、6.1.6条、6.1.7条规定的现行值(同常规施工图审查中节能部分的相关内容);照明平面图中的照明控制应根据建筑内各场所的照明要求,合理利用天然采光,并应满足下列要求:1)具有天然采光条件或天然采光设施的区域,照明设计应结合天然采光条件进行人工照明布置。2)具有天然采光的区域应独立分区控制;核实平面图中室内照明照度符合设计说明、图例、《照明节能计算判定表》。核实平面图中具有天然采光的区域和独立分区控制用的灯具开关及其位置。

3 公共建筑防雷及接地平面图

3.1 常见违规条文

《建筑物防雷设计规范》3.0.1条,3.0.2条,3.0.3条,4.3.1条,4.3.3条,4.3.8条4款、5款,4.4.1条,4.4.3条,4.3.9条,4.4.8条;《低压配电设计规范》5.2.4条;《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.1.2,5.2.5,5.4.2.前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容归纳成问题:①提供年预计雷击次数计算值和按规范确定的防雷措施问题;②接闪网格边长计算和伸缩缝处连接及接闪网格与屋面设置的 电气设备基础连接问题;③接地平面中等电位及MEB、LEB设置问题;④特殊场所的接地问题。

3.2 防雷及接地平面图解读与评析

3.2.1 上述①中归纳成具体问题

未提供年预计雷击次数计算值N;依据N确定几类防雷措施有误;接闪网不符合规范要求;设置侧击雷措施不当;防雷引下线间距有误;漏设总等电位箱、局部等电位端子箱;接地型式为TN-C-S系统的电源进线处未作重复接地。

除应满足《建筑物防雷设计规范》要求外,在北京地区设计变电所时还应满足《北京供电局10千伏系统中性点采用低电阻接地方式技术原则》第3条1、3款要求:10千伏变电所共用接地装置电阻值R≤0.5Ω;常见一些较小工程项目,且建筑内部功能较多,常常不计算年预计雷击次数计算值,盲目设置接闪网,故计算N值时宜与建筑或相关工艺专业多作沟通,还宜检查是否有相连的建筑或相近的建筑;在确定防雷措施时,经常忽视人员密集场所(如学校、剧场、影院、会所、食堂、商场等)的公共建筑和火灾危险场所而错选防雷措施级别。故设计者应仔细把握建筑物的防雷分类中条文内容,正确合理的划定各类防雷建筑物。

3.2.2 上述②中问题的解析

建筑物屋面接闪网网格尺寸数据不符合规范要求的问题出现较多,一是疏忽,二是对接闪网格大小确定不准确,应注意网格四边边长应按实际长度确定,对于不规则屋面要特别留意;屋面中有伸缩缝时,其两边的接闪网必须相连,以避免电压反击;防雷引下线间距:二类防雷措施为18m.三类防雷措施为25m;在屋面上采用太阳能热水器系统时,应在防雷平面图表示出支承太阳能热水器系统的钢结构 支架应于建筑物接地系统可靠连接。

3.2.3 上述③中问题的解析

接地图上应标示出MEB和LEB的位置及接地干线引出方向示意;有几路电源进线就应有几个MEB,且应由接地干线相互连通;许多高层建筑暖通及给排水竖井也应预留总等电位联结点,同时兼供防雷接地用;当燃气锅炉房设置机械通风时,应选用防爆型的事故风机,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置。宜在设计说明或平面图附注中注明。

3.2.4 上述④中问题的解析

所有洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统,心脏外科手术室须设置有隔离变压器的功能性接地系统,以防微电击,医疗仪器应采用专用接地系统;科学通用实验室实验用配电系统应有可靠的接地措施,设等电位端子箱;中小学校实验室内,教学实验用配电系统应有可靠的接地措施,设等电位端子箱。

4 公共建筑弱电系统图及平面图

4.1 公共建筑弱电系统图

4.1.1 常见违规条文

《火灾自动报警系统设计规范》3.1.5条,3.1.6条,3.2.1~3.2.4条,3.4.1条,4.2.1~4.2.4条,4.6.1~4.6.5条,4.7~4.10条,5.2.2条;《高层民用建筑设计防火规范》6.1.16条;《建筑设计防火规范》8.6.2条;《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.1条;《综合布线系统工程设计规范》7.0.9条;《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》6.1~4条;《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.1.2,5.2.5条;《安全防范工程技术规范》3.13.1,5.2.8.4~5条和4.3.24.2条;《出入口控制系统工程设计规范》9.0.1条2款。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容初步归纳成几类问题:①火灾自动报警系统保护对象和联动系统问题;②火灾时疏散门设置的门禁系统解锁问题;③综合布线系统电缆进入建筑物处须设浪涌 保护器和预留处警中心报警的通信接口问题。

4.1.2 解读与评析

(1)上述①中归纳成具体问题:火灾自动报警系统保护对象等级有误;火灾自动报警系统图中未显示出湿式系统,预作用系统,雨淋阀系统的 压力开关直启喷淋泵控制线;未说明火灾时切除非消防负荷、电梯归首、防火门和卷帘门联动功能;消防控制室未设119电话;安防监控室未标示出至上一级监控室的线路;专业间配合协调不够,如消防疏散通道上的门,电气平面图与建筑平面图不一致。火灾自动报警联动报警阀与水专业不一致等。

对用于功能较多的小型公共建筑项目,火灾自动报警系统保护对象的确定若根据98版《火灾自动报警系统设计规范》和《建筑设计防火规范》的相关内容进行选择时,易选错保护对象等级。对比98版《火规》,目前按现行的2013版《火规》进行保护对象等级选择的理念有了根本地变化,2013版《火规》是本着“以人为本,生命第一”的理念进行设计,现行规范要求保护对象等级按消防系统图中火灾报警控制器的点数应小于3200点和其每一总线回路不宜超过200点,任一消防联动控制器的点数不应超过1600点和其每一总线回路不宜超过100点及消防系统是否设有消防联动控制系统来确定保护对象等级。对设计师而言,确定保护对象等级的工作变得简洁合理,易于掌握;在火灾自动报警系统图中,漏标报警阀压力开关至喷淋泵的直启线,其原因往往在用对水专业此部分控制过程了解深度不够所致。湿式报警阀,预作用系统报警阀,雨淋阀都带有压力开关,其至喷淋泵的直启线为阻燃或耐火电线、电缆,当火灾信号确认后,压力开关就直接联锁启动喷淋泵;电梯归首和切除非消防负荷应有信号线。电梯通常有专用电梯控制柜;按《民用建筑电气设计规范》24.2.6条要求,特别应注意在强、弱电井,封闭或敞开的楼梯间(包括自动扶梯),防烟楼梯间前室等部位设置火灾探测器。

(2)上述②中问题的解析:高层建筑的人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具既能迅速开启的装置。出入口控制系统必须与火灾自动报警系统及其其它紧急疏散系统联动,当发生火警和或需紧急疏散时,人员能不使用钥匙应能迅速安全通过,这些要求应在出入口控制系统图中注明为宜。

(3)上述③中问题的解析:消防控制室、安防监控室与外界或上一级系统联系线路应在系统图上标示出来;综合布线系统的大对数电话电缆进入建筑物处须设浪涌保护器,此为强条,须重视;中小学校和幼儿园须设安全防范系统。中小学的计算机房,餐厅,厨房须设防入侵报警装置。安全防范监控系统装置应设在安全防护受控区内,并应设置紧急报警装置和留有至上一级接处处警中心报警的通信接口。

4.2 公共建筑弱电平面图

4.2.1 常见违规条文

弱电平面图常见违规条文:《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.5条;《火灾自动报警系统设计规范》3.4.1~3.4.8条,5.2.条,6.3条,6.7条,6.7.5条,10.1.1条,11.2.2条;《建筑设计防火规范》11.4.1条、11.4.2条;《火灾自动报警系统设计规范》6.1条;《安全防范工程技术规范》4.3.24.2条;《城镇燃气设计规范》10.4.3条;《锅炉房设计规范》13.2.2条;《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》4.1~4,3条。前述规范条文内容因篇幅所限而省略,现将条文内容初步归纳为几类问题:①消防平面图常见问题;②特殊场所设置燃气报警探测器;③安全防范系统设置问题。

4.2.2 解读与评析

(1)消防平面图常见问题

1)弱电平面图中常见漏缺现象如下:变配电室、冷冻机房旁或上下不应设弱电机房—强条;消防、安防加楼控(在同一屋内),其电源未分开;未显示出湿式系统,预作用系统,雨淋阀系统的压力开关直启喷淋泵控制线;消防水池缺水位信号,没有实现消控中心对消防水池水位及屋面消防水箱消防水位的监视;消防控制室,消防电梯间,排烟风机房,变配电室内漏设消防电话分机等;以上这些问题需有设计者做好弱电平面图与弱电系统图相对应的工作,更重要的期待是设计者和图纸校核者的细心和责任感。

2)在疏散通道上设对讲机的门宜与建筑专业核对落实;探测器设置须核实是否与环境条件相适应;火灾报警按钮间距不够,应急广播喇叭间距不够等问题的解决取决于设计者和图纸校核者的细心和工作习惯和经验。

(2)特殊场所设置探测器问题

常见现象为厨房漏设燃气探测器,燃气调压站、燃气间、锅炉房等,车库、厨房漏设置与环境匹配的探测器;设计时需注重公共建筑中燃气调压站、燃气间、锅炉房等爆炸危险环境的探测器应与其所处环境相适应,即锅炉房、燃气间应设消防用防爆型探测器。宜注明其当爆炸气体浓度超标时,事故风机自动起动的内容;应注意厨房热加工间等场所设置与环境相符的普通燃气报警探测器;常因疏忽漏设强、弱电井内感烟 探头,强电竖井内电气设备密集,是电气火灾易引发之处,应特别关注;另外,特别应注意的是按98版《火规》要求地下层车库通常设感温探测器,而按2013版《火规》要求地下层车库应设感烟探测器,这是因为通过对初期火灾形成和发展过程的研究,感烟探测器对早期预测火灾的功能强于感温探测器和对车库火灾事故调研结果所致而作的修改调整。

(3)安全防范系统和出入口系统设置问题

中小学校和幼儿园安全防范系统常见问题:在一类部位常漏设有监控报警室,二类部位为食堂、膳食制作场所和食品储存室、配电室、锅炉房常漏设 监控摄像机。监控中心未设置为禁区。上述述及的遗漏问题要本着“以人为本,安全第一”的理念,再靠细心的工作态度来解决。中小学校和幼儿园须设安全防范系统;另外,监控中心应设置为禁区,当中小学校和幼儿园监控设备装置设于值班室内时,应有人24小时值班;对安防系统风险等级和防护级别概念模糊,设计师应注意安防系统高风险等级的对象是文物保护单位、银行营业场所、重要物资储存、民用机场和铁路,其风险等级由大到小分三级,与其相适应的防护级别由高到低也分三级;安防系统普通风险等级的对象为新建、改扩建的通用型公共建筑,包括办公楼、酒店、宾馆、商业、文化建筑,住宅小区建筑等,其安全防范工程由低至高分为基本型、提高型、先进型;当出入口控制系统装置设在弱电室时,弱电室宜应设门禁,应保证任何未授权人员不能从各入口进入到弱电室内。

5 结束语

综上所述可知,设计师除应关注电气专业规范外,还应关注与电气有关的其它专业的强制性条文(如《城镇燃气设计规范》、《锅炉房设计规范》、《医院洁净手术部建筑技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等)及各类防火规范中其它专业中涉及电气的条文(如《建筑设计防火规范》7.2.10条和7.4.12条、《人民防空工程设计防火规范》7.8.1条等),因为这些内容需要电气专业采取技术措施后,才能实现强制性条文的内容。

目前对70多个现行和即将实施的国家及行业规范和标准中与建筑电气相关的强制性条文进行统计,共计约有360条(款)。另外,对建筑电气专业的非强制性条文—审查要点进行统计,共计约有56条(款);当设计中出现多本规范条文论述同一问题而有差异时,宜遵循以下原则处理:同一级别的规范或标准对同一问题规定不一致时,应以最新发布的标准为准;当不同级别的规范或标准对同一问题规定不一致时,在实际工程中应按各规范标准中最严格的规定执行。对于出现行业标准低于国家标准的规定,地方标准低于国家标准或行业标准的规定时应视同无效。

施工图设计文件审查的作用如下:依据《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号令),施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工图阶段执行强制性标准的情况实施监督。即施工图审查是起监督作用,而不是对施工图的校对、审核、审定,因为在很短的时间里对施工图设计进行全方位的审查是不可能;通常几乎每本电气规范中强制性条文和审查要点的条文(款)的数量仅占全部条文的极少部分,显然,施工图设计文件审查不可能替代施工图设计文件校核和审核工作;施工图设计文件审查的范围主要关注是否满足国家法规、供配电系统电源状况、负荷等级、生命安全、消防、节能、绿建等方面内容,而施工图设计文件校核的范围为除了包括强制性条文和施工图设计文件审查要点的范围外,还应花费更多的时间对施工图文件中大量的技术参数计算,整个电气系统的设计深度、安全性、经济性、功能合理性、电气设备选型进行核对校正确认,排除疏忽遗漏,且满足部颁的《建筑工程设计文件编制深度规定》和院标,这样才能得到一个符合设计深度,质量优秀的施工图设计文件。所以,施工图设计文件的校核工作是不可或缺的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1477377825488
    谢谢楼主,:)
    2017-01-04 10:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • 光阴比箭快
    楼主辛苦了,谢谢分享
    2015-07-16 23:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绿色照明系统论——上海中心室内照明项目分析

  1 设计节能   (1)办公空间照明的要求及发展趋势   办公照明设计的基本要求是满足客户需求,同时符合国家规定的基本指标。根据我国照明标准的相关规定(见表1),照度、亮度、显色指数等是办公空间照明设计必须考虑的基本数量指标。同时,在CIE(国际照明委员会)以及世界各国的照明设计标准都对这些指标进行了较为详细的规定。   通过多年来对于办公空间视觉功效的相关研究结论表明,办公空间照明品质受到各种相关因素的影响,如色温、亮度分布等。因而近些年来的办公空间照明设计已不仅仅局限于满足单纯的数量指标,设计重点逐步转向如何通过室内合适的亮度分布、空间氛围表现、不同光色的结合应用以及自动调光来满足人们心理上对照明环境的深层需求。

回帖成功

经验值 +10