土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容柜切换电容接触器的选择

关于电容柜切换电容接触器的选择

发布于:2015-06-10 12:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜切换电容接触器应该按电容的额定容量配置还是按电容的运行容量配置?
如额定容量为40KVA电压为0.48KV的电容器 串联7%的电抗器后 其实际运行容量为30KVA。
配置接触器的时候应以哪个为准

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    如楼上所说,如果是专用配套元件,一般标注的是配套电容器容量,因此厂商应考虑了过载因素,我们按规格选择就是。
    但对于一般接触器、开关、导线等选择,要按干线1.3倍,单个1.5倍选择。(这是当年规范编写时最可笑的地方)。
    对于楼主的问题,计算额定电流时用40/(√3*0.48),不用管电抗器之类的影响。
    2015-06-13 09:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    当然按40KVAR选了呀,不过现在都用YHKC复合开关或者HKCS无触点可控硅动态调节器了,一般厂家标称的投切容量都应该考虑了过流能力问题,所以不用过多考虑这些。
    2015-06-13 09:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多回路配电监控装置在数据中心精密配电柜中的应用

  1 监测系统图  如图1所示,主机模块测量两路进线、多路出线的电参量及开关状态,通过安装于前面板上的显示终端可查看进出线的测量数据和开关状态,并可设定设备的参数及整定值等。所有的数据可通过RS485口连接到后台配电管理系统,从而实现了对列头柜和其他设备的集中监测。再配合能效管理软件,可对配电进行优化调节,达到节能降耗的目的。 图1 AMC16M精密配电监测方案系统图  2 功能特点

回帖成功

经验值 +10