目前在医院的手术室中,大量采集电气医疗设备,其中对接触人体内脏(心脏)、大脑等器官的医疗电气设备需进行绝缘监测和特殊保护。我国的标准、规范中,设计医疗电气设备安全保护、绝缘监测方面的条款,不甚详细、也不全面,暂未能与IEC 364-7-710(建筑物内的电气安装第7部分:对特殊区域安装的要求)标准接轨。笔者就手术室内配电、绝缘监视系统的设计及设备选型,作一些探讨。
1 IEC 标准中对手术室电源及绝缘监测的规定
IEC 364-7-710(1997)(《建筑物内的电气安装》)第七部分:对特殊区域的特殊安装的要求710节:医疗场所中,把医疗场所按电击危险分组和按不间断供电要求分级,同时属于第2应用组的0.5级别的场所,仅有手术准备室、手术室、特别监护室;对上述场所IEC 364-7-710?413?1?5规定:除了IEC 364-7-710?413?1?3条规定外的设备,用于维持生命或外科手术的医疗电气设备、照明和类似照明设备,额定电压超过AC250V或DC60V的设备,必须使用带绝缘电阻监测仪器的IT电源系统,该仪器还应满足:①内部交流绝缘电阻必须大于100KΩ。②测试电压不大于DC25V。③即使在故障条件下,测试电流不得超过1mA。④最迟在绝缘电阻降至50KΩ时,应有显示,应提供一测试仪器测试该设备。⑤如果接地线或电路连线松开,应有显示。
2 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)的规定及问题提出
在《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)(以下简称《民规》)中,仅在第14.7.6.3条提出“在电源突然中断后,有招致重医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式”。第14.2.8条:“IT系统必须装设绝缘监测仪及接地故障报警或显示装置”。在有的实际设计中,仅对重要的医疗场所,采用专用医疗隔离变压器,引出IT系统电源,在房间配电箱内设一套绝缘监测装置,系统图如图1所示。
图1 IT系统绝缘监测
上述设计过于简单,笼统,且有的绝缘监测仪器的测量技术方法落后,不能准确、可靠地显示与报警,给手术室等重要医疗场所的配电留下了极大隐患。
3 手术室配电、绝缘监测系统的设计
根据《医用电气设备》(GB9706.1-93 )中“第一部分:安全通用要求”,结合IEC 364-7-710、《民规》,笔者总结以往手术室配电、绝缘监测设计经验,对手术室配电及绝缘监测作如下设计探讨。
3.1 设计举例
a. 监测仪选用安科瑞电气股份有限公司的产品。
b. 由于手术室安装大量的单相医疗电气设备,采用IT系统电源,需配出N线。据《民规》第8.6.6.6条要求,在N线上须装设过流保护器。因此,采用两极(单相)低压断路器,在IT系统电源发生第二次异相接地(短路)故障时,切断相线或N线。
c. 采用AITR6300隔离变压器,满足单相负荷要求。
d. 采用AIM-M系列绝缘监测仪,它具有如下功能:①监测绝缘阻抗,范围为10~999KΩ。②监测负载电流,范围为2.1~50A。③监测隔离变压器温度。④在线监测仪表和电网、N线、PE线的连接。⑤在线监测仪表与电流互感器的连接。⑥在线监测仪表与温度传感器的连接。⑦两路继电器报警输出、LED报警指示。
当AIM-M系列绝缘监测仪连接电流互感器AKH-0.66P26,可用于监测隔离变压器的负荷状况;采用隔离变压器内部的温度传感器PT100(见图2、图3中的接线端子ST),可监测变压器温度状况。
e. 选用AID系列外接报警与显示仪,安装于手术室内信息控制面板上,显示AIM-M系列绝缘监测仪的所有信息,并具有远程设置AIM-M系列绝缘监测仪的报警参数等功能。
f. 图2中各仪表之间的通信通过RS485接口实现,图3中各仪表之间的通信通过CAN接口实现。
g. 选用仪表专用电源ACLP10-24,保证仪表所用电源的可靠性与稳定性。ACLP10-24能将AC220V转换为DC24V。
3.2 手术室配电及绝缘监视系统的典型设计图例
按照上述仪表选用及设计原则,手术室单相IT系统电源配电及绝缘监视系统图(不带故障定位)如图2所示,仪表功能及报价如表1所示。
图2 单相IT系统电源监视系统接线(不带故障定位功能)
表1 不带故障定位功能仪表的功能及报价表
名称
|
型号
|
功能
|
价格(元)
|
绝缘监测仪
|
AIM-M100
|
具有对被监测的IT系统对地绝缘电阻、隔离变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测及故障报警功能。
|
15600
|
直流稳压电源
|
ACLP10-24
|
仪表专用的直流稳压模块,导轨式安装
|
300
|
报警与显示仪
|
AID100
|
具有绝缘电阻、变压负荷率实时显示功能;可远程设置绝缘监测仪的报警阀值。
|
900
|
AID120
|
电流互感器
|
AKH-0.66P26
|
与AIM-M100绝缘监测仪配套使用的保护型电流互感器。最大可测电流为50A,变比为2000:1。
|
150
|
手术室单相IT系统电源配电及绝缘监视系统图(带故障定位功能)如图3所示,仪表功能及报价如表2所示。
图3 单相IT系统电源监视系统接线(带故障定位功能)
表2 带故障定位功能仪表的功能及报价表
3.3 仪表的选型及安装:
A.仪表的技术数据、参数:AIM-M系列绝缘监测仪、AITR系列隔离变压器、AID系列报警与显示仪、ASG100测试信号发生器、AKH-0.66P26电流互感器、AIL100绝缘故障定位仪、ACLP10-24电源模块的技术参数分别见表3~表9。
表3 AIM-M系列绝缘监测仪技术参数
表4 AITR系列隔离变压器技术参数
表5 AID系列报警与显示仪技术参数
表5 AID系列报警与显示仪技术参数
表6 ASG100测试信号发生器技术参数
表7 AIL100绝缘故障定位仪技术参数
表8 AKH-0.66P26电流互感器技术参数
表9 ACLP10-24电源模块技术参数
B. 安装:隔离变压器可安装于医院内靠近手术室的配电间内,AID系列报警与显示仪安装于手术室或监控室易于观察和操作的位置,明装与墙上。
4 绝缘监测仪的类型及监测原理
绝缘监测仪对IT系统电网的绝缘进行连续不断的监测,当绝缘值降至预先设计的响应值,则发出声光报警,使绝缘故障得到及时的监测和维修,保证了IT系统电网供电可靠性。
4.1 叠加直流测量电压法
在电网和保护导线之间叠加一个直流测量电压,其正极经高阻抗耦合电阻与电网连接,负极经一电子电路与大地相连,当IT系统电网中出现绝缘故障,测量电路经绝缘故障处闭合,这时直流测量电流I m经绝缘故障处流过测量电阻R m, I m由电子电路评估。
图4 叠加直流测量电压法原理
该测量方法只能使用于纯交流单相或三相电网内,如果电网内有直流元件、大电容,或电压频率的变化均会影响该方法的准确性。
4.2 不对称电压测量法
该测量方法采用一桥电路与被监的电网两极相连接,如图5所示。电网内不叠加任何电压信号,而是使用电网电压作为驱动电压。当某相发生对地故障时,会引起电压漂移,Rf+或Rf-驱动测量电流I m,该电流被电子电路记录下来,当数值达到响应值时,报警继电器动作。担当发生一个平衡的对地短路故障,仪器则不能识别该故障。且方法不能直接显示对地的kΩ级的绝缘故障。该测量方法适用于直流电网中。
图5 不对称电压测量法原理
5 IT系统电网接地故障分析
IT系统电网发生第一次接地故障时,据《民规》第8.6.4.15条:可自动切断电源,采用绝缘监测仪进行声光报警,应在最短时间内排除故障。如IT系统电网发生第二次接地故障,如在图6中,在设备Ⅰ发生接地故障后,设备Ⅱ又发生接地故障,故障点遭受线电压,造成短路故障,危害极大。手术室、手术准备室、特别监护室,在医院内的地理位置如相距较远,则医疗电气设备外漏导电部分均各自接地;如相距距离较近或统一室内有数台医疗电气设备,应采用共同接地。
图6 IT系统绝缘监测
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳