土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电所设计的关键问题探讨

变电所设计的关键问题探讨

发布于:2015-06-10 09:47:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  近年来,我国社会经济实现了跨越性发展,电力行业也逐渐走上了高速发展的道路。变电所因其在电能的传输与控制中的重要作用而开始大规模建设,但在其设计使用了中出现了一些难以预计或解决的问题,以下就针对变电所设计中的几个关键问题进行可行性措施的探讨。
   1 变电所建筑设计中的问题
   1.1 变电所的位置选择
  GB50053-94 第2.0.1 条明确规定,变电所不能建设在地势低或有积水可能的场所。部分变电所的设计选址在地下一层,不考虑人防设施的要求,可将地下一层的高度设为2.7 米;此时,如果计入变电所所需层高,可能导致使地下一层的局部下沉,那么变电所的层高将为5.4 米,这与变电所位置选取的基本设计标准不符。
   1.2 变电所的安全出口
  在变电所建筑设计要严格的按照国家的规范标准来设计。有些长度长于七米的变电所配电室为了节省经济资源,仅在配电室的一端设置一个出口,有的配电室虽然配备有两个出口但是设置于同一端,这种出口设置必然会增加配电室在出现安全事故时的疏散压力,甚至可能出现不可估量的经济损失。因此,变电所配电室的安全出口至少应设置两个,并且要均匀的分布在配电室的两端。
   1.3 电缆分界室
  电缆分界室的设置也应符合规定。某供电局规定该地区的10kV 用户必须设置电缆分界室作为工程的电源总进线室。电缆分界室的位置应接近电源进线方向,并靠近建筑物的外墙。电缆分界室在无地下室的建筑物中一般设在一层;而在有地下室的建筑物中,电缆分界室均要求设在地下一层,且电缆分界室的门应向外开向公共走道。
   2 变电所电气设备布置中的问题
   2.1 高压柜与低压柜的组列方式
  由于变电所囊括的跨度范围较大,在高压柜、低压柜在进行组合排列时经常会把高低压出线柜置于梁上,这就造成了高低压柜出线比较麻烦的状况因此,我们在变电所高低压柜进行设计时,可以利用电容柜与出线柜的组合排列或者外加母线柜的方式来解决,这样不仅能够条理高压柜和低压柜的排列线路,还能保证出线的准确性。
2.2 高低压配电系统图与其平面图的差异性
  高低压配电系统图与其平面图的差异主要体现在二者图中对屏(柜)组合排列顺序的不同。在实际进行的配电系统设计时,我们通常是面向屏(柜),将其自左向右排列的;而在进行平面图的设计时,却是面向屏的背部而自左向右排列的基于此,我们在开始图例设计时,首先要将看屏的视角确定,一般都应从面向屏(柜)的正面自左向右而排列。
  3 电缆型号及其截面选择
  YJV 型号的交联聚乙烯电缆与VV 型号的聚氯乙烯电缆都是当前工程建设过程中比较常用到的两种电缆。YJV 型的交联聚乙烯电缆价格较贵,但它重量轻、外径小、流量大以、寿命长,因此在实际设计过程中得到了更多的选用。
  在选择配电电缆时,通常都根据敷设条件确定电缆型号,再按发热条件选择电缆截面,最后选出符合其载流量要求,并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。若考虑经济效益,则电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。从这一点考虑选择电缆截面时,约需在按发热条件选出的截面基础上,再人为地加大4~5 级截面,称此截面为最佳截面。
  4 变电所中电压互感器故障的处理措施
  当电压互感器或者其二次回路出现异常时,表针的指示就会出现指示不准确的现象,这可能会导致值班员的误判甚至误操作而产生不必要的麻烦比如,以电压互感器出现一次侧或者二次侧的保险连续熔断的两种情况处理为例进行简单的分析。
  首先,当一次侧二次侧的保险熔断一相时,相对应熔断相的接地指示灯会立即熄灭,而其他两相的指示灯则是处于微暗状态,与此同时,熔断相的接地电压为最低值零,而其他两相的电压则是较正常值稍低;另外,保险熔断一相时可能会引起相内电压回路的断线信号动作功率电度表的指针读数不准确也可能出现以电压切换开关进行切换时,三相内部电压的不稳定,甚至还会引起拉地信号动作等。
  其次,当在电压互感器一次侧的保险熔断两个相的情况下,我们必须对此进行严格的内部运行机制的勘查,待设备能够正常发挥作用时才可将保险换好并投入使用。
  5 结语
  综上所述,文章从变电所建筑设计、变电所电气设备以及变电所常见故障等方向出发,对变电所进行部分关键问题的探讨,但是在变电所设计中还存在其他很多不同方向的问题,我们应该继续深入对变电所常见问题的探究,进而去寻找最恰当的方法将问题解决变电所的建设已经成为当下电力事业得以发展的重点必备要素,处理好变电所中的常见问题才能给工程建设进度带来最大效益。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电站变压器选择的问题?

遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂 35kv 电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv 出线只需要 18.89MVA ( 30.89-12 )?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的

回帖成功

经验值 +10